Uppdaterad baserat på kommentarer.
Denna typ av fel kan tillskrivas något av följande:
GFCI tripped.
GFCI har brutit och stannade i ett felaktigt tillstånd.
Det finns möjligheten att det finns flera GFCI i serie på kretsen och en som du inte har hittat ännu har trippat.
Något förändrats i bostadsområdet, till exempel borrning av hål i väggar eller pounding naglar eller körskruvar som har resulterat i skador på en tråd i väggen.
En del av den här strömkretsen var ansluten med käften i trådanslutningar på baksidan av behållaren. En av dessa anslutningar har misslyckats.
Observera att artikelnummer 5 har en ganska bra chans att vara problemet om du inte kan redovisa något av punkterna 1 till 4. Byte av uttag med nyare, bättre kvalitet, och med sidoskruvarna är den mycket föredragna metoden för att säkra trådanslutningar.