Breaker-matningsdelpanelen orsakar andra brytare att resa

3

Jag har en 40 amp-krets som matar en underpanel i garaget. Underpanelen har 5 brytare (GFCI / AFCI combo breakers) matningsuttag för semesterljus. Vår AC kompressor brytare började tripping förra veckan, liksom två andra kretsar i vår källare. Garaget kretsen snubblade också (i delpanelen, inte huvud), med ingenting annat än en lampa och skrivbordsväxlare så långt som en belastning på den. Jag fann att genom att stänga av 40ampen till garagetillförseln i huvudpanelen, snedde inte AC-enheten och källaren brytare. Tillfällighet? Kan 40amp-brytaren vara dålig och orsaka problem i huvudpanelen? Eller skulle det vara mer fördelaktigt att börja titta på garagekretsarna själva? Jag har inte försökt återskapa frågan, men min plan är att gå en krets i taget i garaget för att se om jag kan få strömbrytaren att misslyckas igen. (när det inte är 95 grader ute)

    
uppsättning Mike Adel 09.09.2016 16:03

1 svar

2

Wow, mycket mystisk.

Först och främst, om växelströmsenheten går ut på en brytare, kan det vara kompressorns intermittent svåra start. Gruva gjorde detta på kallare väder, eller på natten. Lägga till en startkondensator till kompressorn fixad den.

Men din händelse ser mer besvärlig ut än det, eftersom du har orelaterade kretsar som snubblar ihop. Vad jag först skulle gissa är att du har bruna outs. De bruna outs kan orsakas av att AC-kompressorn har en hård start. Eller utbrott kan orsakas av att nätspänningen är låg.

När en AC-kompressor startar, verkar den som en kortslutning för ett kort ögonblick tills motorn snurrar. Enheten startar i "låst rotor" -tillståndet, och den låsta rotorns strömmen är vanligtvis många gånger så stor som brytaren, så en enhet som har en 40 amp-brytare kan ha en låst rotorförstärkare (LRA) på över 100amp. De flesta breakers reser på värme, så de kan ta en belastning 3 eller 4 gånger högre än de är klassade, för några milisekunder.

Så om din AC är långsam att starta, kan det slå ditt hus med en 100 + amp belastning i en sekund, vilket gör att din spänning i huset släpps. Om spänningen sjunker, kommer många saker du har anslutit till reaktiva belastningar att öka i strömmen när spänningen faller ut. Breakersna slutar bara strömmen, och bryr sig inte om att strömmen orsakas av en brun ut, så om utbrottet medför att strömmen överskrider betyg, bryter resan.

Så det första jag skulle göra är att berätta för din AC-reparatör att du poppar strömbrytaren från tid till annan och be honom att undersöka att du sätter ett startkit på kompressorn. Vad startpaketet gör, det visar lite extra ökning av startkraften på kompressorn, så att en trött gammal kompressor kan börja lättare och undvika att bryta brytaren.

Det går att kräva byte av AC-beräkare, men lägg inte in en som är större än märkskylten på kompressorn. Kompressorn kommer att säga på typskylten hur stor en brytare du ska använda. Lägg inte in en större, en större brytare kommer inte att göra en kompressor bättre, det kommer att göra det brännare snabbare. Den enda lösningen är en ny kompressor eller en startkit, aldrig en större brytare. Det förutsätter självklart att det är din kompressor. Det kan vara något annat helt, som ett kraftnät som är utbränt.

Kompressorns hårstart var i mina fall bara när det var kallt ute, men det är bara ett udda fall, för det mesta kommer en hårdstartkompressor svårt att börja hela tiden, eller bara när det är varmt eller bara när enheten är kort cykler, eller bara när den har varit avstängd ett tag. Din AC-kille borde veta att leta efter en hård start när du nämna att brytaren tripplar intermittent. Du bör höra att han pratar om att du försöker ha en startkit även om du inte nämner det för honom, men det betyder inte att du inte kan föreslå det för honom ändå ... om han tycker att du vet vad som händer , han är mindre benägen att ge dig BS .. Om han är skrupelfri kan han föreslå en kompressorutbyte först, men verkligen ett startpaket är ett bättre första drag om ett svårt startförhållande misstänks.

    
svaret ges 30.01.2017 23:13