Staden har dragit en vattenlinje längs vägen så jag kan nu sluta få vatten levererat om jag kan räkna ut hur. Problemet är att mitt hus är ca 700ft på en 200ft kulle. Stadstrycket går från 70psi till 0psi ca 1 / 2- 2/3 av vägen uppför backen. Så jag behöver en tryckökning för att komma till backen. Anta att jag kan få makt, några boosterförslag?

    
uppsättning DAL 14.07.2017 04:01

3 svar

2

Det är alldeles för tidigt att plocka produkter. Först behöver du en strategi.

Jag ser fem leveransproblem här.

  • Få tillräckligt med vatten för att klättra upp i backen. Tumregeln, du förlorar 1/2 PSI per vertikal fot (lite hög, men du behöver också tryck för flöde.)
  • Få tillräckligt med volym av vatten uppför kullen för din ögonblickliga användning. Rörväggar har mycket dra, och du har många rörväggar.
  • Hämta el ner till pumpens plats. Kanske är det ironiskt att det finns ström nära pumpplatsen, men inte på din mätare.
  • Få tillräckligt el till pumpplatsen för att tillgodose din ögonblickliga användning. Det kan vara ganska mycket.
  • Tillförlitligheten i trycket från vattenbolaget. Okej det är 70 psi nu och så väljer du en plats 100 meter uppför kullen, vilken 70 psi kan tjäna. Men vad händer när alla dina grannar duschar på en gång och det sänker till 35 psi? Din pump går torr eftersom 35 psi inte kan trycka upp den 100 meter! Yowch.

Så det är ingen tvekan om att jag skulle sätta boosterpumpen så låg som möjligt. Det betyder att både vatten och el kör för hela 700 meter, och det är inte chump förändring. Så när jag når Franklins når jag först för en skarp penna och den gamla IBM "TINK" tecknet .

  • Om du har storlek för omedelbar användning - överge cisternen - du har två problem. Först måste rör och sladdar vara dimensionerade för värsta fall, vilket betyder att de är stora och dyra . (och frestande stöld godis). För det andra, ingen kraft = inget vatten.
  • Eftersom cisternen har fungerat för dig, vad händer om du behåller det? Överspänningsbelastningen absorberas av cisternen, som den är nu , och pumpen och rören behöver bara fylla i cisternen (håll den fylld). Det kan göra det i mycket låg takt med ganska liten pump, rör och ledningar. Fortfarande ingen kraft, inget vatten.
  • Eftersom du äger land 700 meter bred och 200 meter hög, har du någon chans högre ? Sätt din cistern där ute (som den här killen) och låt det .433 PSI per vertikal fot utbud ditt vattentryck . Nu duschar du utan kraft! Också praktiskt för brandbekämpning, något att tänka på när du dimensionerar din cistern. Nu måste din pump ner låga trycka ännu högre , men återigen bara en dricks, bara för att fylla upp cisternen.

Ärligt talat måste du prissätta det hela vägen och bestämma vilka funktioner du vill ha.

Så antar att du vill ha ett cisternsystem som kan återställa 240 gallon / dag (verkar som ett parti .) Det är 10 liter per timme. 10 gallons väger x8.3 = 83 pounds. Om du lyfter 200 ft, det är 83x200 = 16600 fotpund per timme av energi . 1 KWH är 2655220 ft-lbs., Så det här tar dig .00625 kilowatt-timmar per timme eller 6,25 watt. Det har "sol" skrivit över det - avled 80% för solens tillgänglighet (lyfter 50 GPH 20% av tiden) och du är fortfarande vid 31 watt. Lätt peasy.

Om vi ville ha ett system för övervakning / efterfrågan som skulle kunna leverera 10 GPM, det är 600 GPH, 996000 ft-lbs per timme, 375 wattimmar per timme, med 39% pump effektivitet, det är ca 4 ampere vid 240V. 12 AWG-tråd ($ 479) kan göra det, men det antar inga friktionsförluster i röret, vilket förutsätter fettrör. Du måste balansera kostnaden för fettröret mot kostnaden för tjockare tråd för att pumpa upp tunnare rör. Det balansen ligger över min kompetensnivå. Normalt handlar jag bara om rörledning, men i det här fallet skulle jag begrava den elektriska kabeln så att den inte stulits.

    
svaret ges 14.07.2017 20:01
0

Eftersom statiskt huvud är 0.433 PSI per vertikal huvudfot, är det ingen överraskning att 70 PSI inte kommer att göra upp mer än 161 vertikala fötter.

En extra övervägning om du har 700 meter rör är det dynamiska huvudet relaterat till flödet i det röret, men om du bara matar din befintliga cistern kan flödet vara ganska liten (men fördröjd för långa tider.) Dynamiskt huvud är i grunden rörfriktion och beror på flödeshastighet, rörets storlek och rörets typ. Om du hoppas att koppla bort din cistern och köra direkt på stadsvatten som rörs till dina armaturer, kommer du att ha mycket mer oro med dynamisk huvudförlust i röret än om du kör röret för att fylla din cistern och det kan sätta bort vid hälften en gallon per minut i timmar i taget, medan ditt nuvarande system ger tryck på hushållsarmaturerna vid normala flödeshastigheter.

Shoppingfrågor är borta från ämnet, så "vilken boosterpump att köpa" är både av ämne och inte något du faktiskt har tillräckligt med information för att ens försöka svara.

  • Du måste välja en plats för den, som ställer in det statiska huvudet det kommer att se. Det kan också påverka alternativen för leverans av ström.
  • Du måste bestämma vilken roll du vill ha i stadens vattenanslutning att spela - det vill säga fylla cisternen eller sluta använda cisternen (den senare kommer att kräva en dyrare pump och / eller rör.)
  • Efter att ha valt pumpens roll, måste du antingen välja
    rör, eller kanske säga till en pumpleverantör "det här är rören jag har, vad kan jag göra med dem? "
  • Rörstorlek och flödeshastighet som önskas (eller uppnås) bestämmer det dynamiska huvudet och därmed både de ingående och utgångsförhållanden som en föreslagen pump kommer att se. De kommer att variera med den valda pumpen, vilket kommer att kräva kraven, så det blir en fråga om att optimera de variabler som du kan ändra eller är villiga att ändra för att lösa problemet, antingen som du önskar eller som du har råd att.
svaret ges 14.07.2017 17:04
0

För många år sedan byggde jag ett hus på toppen av en kulle men det enda vattnet på fastigheten var 300 + fot under hemmet. Vad vi gjorde för att kontrollera kostnaden var att installera flera stora cisterner brunnen pumpade upp till den första största cisternen då den andra hade en mindre och den sista i huset hade en sista med en mycket liten pump på grund av det totala avståndet av nära 700 meter var det billigare att ha en tjänst för brunnen längst ner på kullen som matade 2: a stationen. Hemtryckspumpen drivs av en liten 110v pump och trycktank. Bottencisternen och mitten hade gasdrivna reservpumpar tillsammans med en gasgenerator vid huset för att driva toppen. Allt detta kan låta galet men det var väldigt billigare än att försöka köra alla pumparna från huset och eftersom området var i booniesna och utsatta för strömavbrott behövde man redundansen för att få ett lån. Du kanske kan göra liknande med mindre pumpar för att fylla cisterner så sätt billigare pumpar & mindre ström krävs.

    
svaret ges 15.07.2017 00:47