Need hjälp att köra och ansluta en C-ledning till min nya termostat [duplicat]

0

Jag har en Laars-gaspanna som har 3 uppvärmningszoner; källare, 1: a våningen och 2: a våningen. Jag vill ersätta de gamla kvicksilverhoneywell-tstatsna på 1: a och 2: a våningen med nyare honeywell RTH9580 wifi-modell för båda. 2: a våningen är en bit tårta, eftersom den nuvarande tstaten och ledningarna där också består av den centrala kylkontrollen. Så på 2: a våningen har jag alla nödvändiga ledningar för den nya tstat där man ska arbeta med (röd, vit, gul, grön och blå). På den första våningen styr den nuvarande tstat endast värmen, och det finns bara de 2 trådarna, röda och vita. Jag har ett tydligt skott till källaren i väggen bakom 1: a våningen tstat och kan köra nya ledningar därifrån till pannan, inget problem. Mitt dilemma ... när jag får ledningarna där (och kör jag 5 trådar och använder bara den röda, vita och blå?), Hur kopplar jag den blå ledningen? Till själva pannan? Till de kablar som är anslutna till zonventilerna, och vilken? Eller till transformatorn, och hur? Jag har tagit bilder av hela mitt system, kan någon berätta för mig den bästa metoden (lämpligt föredragen, inte nödvändigtvis lättast) för att uppnå detta?

Jag har lagt till några fler bilder för att inkludera transformatorns specifikationer och pannan schematisk


Klicka för större bild

    
uppsättning Evan 08.02.2014 09:22

1 svar

1

Du kommer att vilja använda ledningen märkt "Y" i din schematiska tabell som "C" -kabeln för dina termostater.

    
svaret ges 10.02.2014 16:37