Is denna krets korrekt för att styra gamla 750mv HVAC med NEST

0

Jag har just börjat med ledningar och några andra förbättringar i hemmet. Beslutade att installera en Nest 3: e generations termostat. Jag hade en TH5110D Honeywell termostat, så jag drog ut den och hittade 5 ledningar som gick in i väggen. R, Y, G, W var anslutna till termostat och C var inte ansluten. Det här är bra för Honeywell eftersom det gick på 3v AAA-batterier. Men jag kontrollerade inte spänningen på R-linjen.

Efter att ha kontrollerat att trådkonfigurationen var ok med Nest, satte jag ut för att installera den. Efter att kablarna blivit på, gick inte boet på. Så laddade den med microUSB under en tid och försökte sedan installera den men det sa att Rh hade för låg eller ingen spänning.

När jag kontrollerade spänningen mellan R och W (efter att ha slagit på brytaren för min HVAC) insåg jag att den bara hade 750mv. Jag läste online att 750mv används i gamla termopile configs. Jag har en amerikansk standard 2010 AUE1B080A9361A, med gasvärmare, extern kylström och en kombinerad fläkt på ugnen. Jag är förvånad över att detta system inte använder 24v. Eller kanske använder den den internt, bara för att termostaten skickade 750mv.

Jag ville ändå inte ändra något på HVAC, så jag vill hålla två system (NEST och HVAC) ansluten via uppsättning reläer. Det här är vad jag tänker på att leda upp,

Jag kommer att använda en extern adapter med 24 volts AC och anslut den till Nest, liksom terminalerna på reläerna för W, Y och G. De gamla ledningarna från ugnsstyrenheten kommer att gå in i reläer och kommer aldrig att få 24v. Endast den ursprungliga R-tråden skickades, dvs 750mv.

Kan någon granska och se om jag gör något fel?

Tack.

    
uppsättning ad1988 08.11.2018 04:31

1 svar

1

Det var mitt fel. Jag kontrollerade inte ugnsstyrelsen innan jag ställde frågan. Systemet är 24VAC. C-kabeln var inte ansluten på mitt styrkort av den tidigare ägaren / installatören eftersom det inte behövdes. Anslutte C-kabeln, och nu läste jag 27v AC mellan R och C. Försökte ansluta Nest, och det fungerar också. Testad fläkt, värme och kyla, allt bra.

(P.S. Jag känner mig dum för att inte förstå kontrollpanelen på bottenpanelen, jag trodde att styrelsen var dold någonstans inuti, och jag var ovillig att skruva bort någonting som var stor på ugnen)

    
svaret ges 08.11.2018 17:16