Använd faktiskt en dubbelpolare, en sida för din kontroll och den andra sidan för din Feedback-loop (indikator) vcc för att ge feedbacken när den är påslagen. Så här är det gjort i den verkliga världen. (men det är strömbrytaren) för att veta om reläet är aktiverat behövs en liknande inställning - en uppsättning kontakter för kontrollen och den andra för återkopplingsslingan (indikator) vcc för att ge feedbacken när den aktiveras. I den verkliga automatiseringsvärlden skulle dessa återkopplingsförbindelser gå till en PLC-ingång och PLC-statusen för dessa ingångar skulle läsas av programmet och / eller HMI.
REDIGERA 12 13 2017
Efter att ha läst olika kommentarer trodde jag att jag skulle lägga till det här:
Din ledning ska vara annorlunda - reläet ska vara den enda kontrollen för enhetens heta ledning. Din omkopplare ska styra reläet precis som din Pi styr reläet (du kan och denna eller ELLER funktionen) Pi på OCH slå på = enheten på. Typiskt om någon använder en enhet som kan vara en fara för andra - det borde vara en AND och du bör ha säkerhetsåterkopplingar för att förhindra användning om en fara föreligger.
En rewire av din design är nedan.
REDIGERA12/15/2017Bådatypernaochochellervillkoren