Funky vatten tryck frågor

0

Jag vet att trycket från gatan är över 90psi i mitt område.

Jag har en tryckregulator (ca 5 år) på min huvudlinje och när alla kranar är avstängda och inte drar vatten är psi inställd och underhålls vid 80psi. Dessutom har jag en expansionstank på min huvudvattenberedare och det är ungefär 5 år gammal.

Jag märker emellertid att jag har haft mycket inkonsekvent vattentryck vid olika tider på dagen. Till exempel, idag vid 230p såg jag 80psi på mätaren och slog sedan på en övervåningsmanor och såg mätaren droppe till ca 45psi med den öppna på full (och inte komma ut med ett starkt flöde). När jag stängde kranen återvände den till 80psi.

Liknande experiment just nu ... startade vid 80PSI, vände på nedre kranen 1 precis förbi reduktionsventilen och föll bara till 75, slog på nästa kran nere och föll till 55psi.

Jag lade en rörmokare i som installerade reduktionsventilen och han sa att det var bra och det var ett mysterium.

Jag trodde att inställningen av ventilen till 80PSI innebar att den skulle bibehålla 80PSI under användning så länge gatan kom över 80.

Har någon några idéer om vad problemet kan vara här? Låter detta att reduktionsventilen går dåligt? Några förslag skulle vara mycket uppskattade!

    
uppsättning Ron Iller 06.02.2017 21:26

1 svar

1

Om det här är mätaren på PRV-utsignalen, har du en begränsning på PRVs insugsida eller i PRV-enheten själv. Jag antar att det kanske också är möjligt att din rörmokare installerade en ventil som är för liten för flödeshastigheten för dina anslutna enheter.

Som en sido har du också en dimwit för en rörmokare om det är "ett mysterium" - eller din rörmokare ljuger för dig, vilket kommer något lägre än vad jag tror i min bok.

Du (eller din nya, förhoppningsvis behöriga och sanningsenliga rörmokare) kommer att behöva ta bort PRV och se om det finns något som en inloppsfilterskärm som är igensatt av skräp, rörskala etc. för att begränsa flödet i ventilen och om inte, leta efter något som fastnat i själva ventilens inre verkningar. Du kanske vill lägga till ett lättare betjänat filter som är anpassat till fullt gatan tryck på den intagssidan, också.

    
svaret ges 06.02.2017 23:10