HVAC dropplinje svettningar under kraftig AC-användning på sommaren

1

Vår HVAC-enhet ligger på vinden. Den har ett PVC-rör som går ner i väggen till badrumsavloppet, dränerar in i P-fällan under badrumsavloppet.

Sedan i fjol, under sommaren när växelströmmen används kraftigt, är avloppsslangen under sinken från VVS-enheten iskallig och orsakar att den svarta gummislangen svettas. Detta medför en lukt av mögel och kräver att en hink placeras under slangen för att förhindra ytterligare skador på skåpet:

JagharhaftrörmokareochVVS-proffsenkommerutochdeharbyttutallrörmokareunderdiskbänkenochinspekteratVVS,menproblemetkvarstår.

Iallmänhetärvårthusoftafuktigt.Detfinnsmögelruntavgasluftarna.Oftaärdetmerfuktigtihusetänuturhuset(Dallas,TX-området).

Omdetbliröver90graderutestängerA/Caldrigavochkanintekylahusetunder75eller76graderellerså.DetärunderdennatiddetkallavattnethällernerröretochfyllerP-fällanmediskalltkalltvatten.

Slutligenhadejagenallmänentreprenörföreslårattminförångarespolarkanvarasmutsiga.Eftersomjagharbottihuset(~15år)harjagaldrighaftdemrengjorda.Jagharocksåhaftproblemmedattfiltrensugitsineftersomplenumetvarsåtätt,detböjdesidornaomfiltren(ävende3") och efter det förlorar de all strukturell integritet. Du vet inte förrän du gå för att byta filter.

Vad kan orsaka svettning och fuktighet i vårt VVS-system?

    
uppsättning Swisher Sweet 14.06.2017 19:33

4 svar

2

Problemet kan vara hög luftfuktighet i huset. Här, norr om Pittsburgh, Pa. Jag driver en avfuktare när jag använder A / C-enheten för att minska luftfuktigheten. De flesta A / C-enheter är överdimensionerade och tillåter inte att enheten löper tillräckligt länge för att minska luftfuktigheten. Om du bor i en hög luftfuktighet kommer A / C-enheten inte att ta bort tillräckligt med fuktighet i ditt hus så att du kan känna dig bekväm. Jag satte min avfuktare på 40% och låta den köra automatiskt. Jag köpte en GE-enhet värderad till 70 pints per dag från Sams klubb och det håller fuktigheten i kontroll. Ännu en sak borde dropplinjen ha sin egen fälla nära enheten för att hålla kall luft från att blåsa ner röret vilket får röret att bli kallt vilket i sin tur kopplas med hög luftfuktighet i huset gör att den svävar. Jag skulle antagligen låta kondensatavloppet springa utanför huset om det är lagligt i ditt område.

    
svaret ges 14.06.2017 21:29
1

Dropplinjen tar emot fukt från kondensorn och leder bort den från HVAC. När jag har sett HVAC installerad på vinden har dropplinjen alltid dirigerats utanför huset, inte till en inre avloppsledning.

Förslag 1: Dra ut dropplinjen till utsidan av huset.

Förslag 2: Sätt en P-Trap på vinden mellan hvac och det isolerade utrymmet för att skapa en luftbarriär från kondensorn till sinken så att kall luft från hvac inte kan trycka ner röret och gå ut ut din handfat dränerar in i badrummet.

    
svaret ges 15.06.2017 15:57
1

På grund av din beskrivning antar jag att du inte har tillräckligt med luftflöde och ditt filter är för litet. Om din spole var igensatt skulle filtret inte dras in eftersom det skulle vara begränsad luftrörelse. Om filtret är för restriktivt kan det dras in. Överdriven kallt kondensat är ett tecken på att luftflödet är otillräckligt, eftersom det saknas kylning. Jag gissar bara eftersom jag inte har tillräckligt med information. Du kan försöka ta bort filtret ett tag och se om kondensatet värms upp lite. Om det behöver du förmodligen ett större eller mindre restriktivt filter. Om röret svettas ska det isoleras men jag gissar baserat på vad du sa att svettningen är ett symptom på lågt luftflöde.

    
svaret ges 20.10.2017 11:01
0

Din HVAC-enheten är i okonditionerat utrymme . Allt vad som tränger behöver isoleras. Det är antingen det eller du kan införliva din vind på ditt HVAC-system - ja, jag trodde inte det:)

Den bilden var förmodligen där när jag postade det här, men av någon anledning visade jag att den droppade på vinden. Det är inte där det ska vara. Om systemet inte kan hålla sig till, borde du kontrakt en energirevisor ; någon som kan berätta varför ditt system inte fungerar rätt. Inte en allmän entreprenör; inte en HVAC-kille: en energirevisor .

Förutsatt att de är kompetenta, är det människor som kan berätta vad systemet med lämplig storlek för ditt hus är, eller någon annan anledning till att ditt system inte fungerar bra (som för många Windows, lågt R-värde hus , generell värmeförstärkning / förlust, felaktig kanalarbete, ect.). Och förmodligen viktigast: Spara pengar på lång sikt. Vilka kan verka som en skandalös uppehållskostnad (energirevisioner kan vara upp till 500 dollar och nya system tusentals), men IMO-ekonomi och effektivitet är sekundär för ett system som kan erbjuda komfort.

    
svaret ges 15.06.2017 02:04