Baserat på din bild:
- Kopparrör i betong; ett problem.
- Kopparrör anslutet till galvaniserat järnrör (uppenbarligen) utan dielektrisk union; ett problem.
- Elektrisk mark ansluten till det galvaniserade järntöret, inte kopparröret; sannolikt också ett problem, och skulle vara ett problem för grunden om det fanns en dielektrisk union.
Det är bara möjligt att facket är dielektriskt, i vilket fall kopparet ovanför och jordtråden ovanför är huvudproblemen, men det är osannolikt. En dielektrisk union används korrekt där rörmaterialet ändras från koppar till järn.
Du kan säkert börja med en dielektrisk union och flytta marktråden (eller ha den flyttad av en elektriker som vet vad han eller hon gör, till skillnad från den som sätter den där.)