Vår gör utomhus-dimma-kylande A \ C-enheter priset i verklig användning?

10

Jag bor i Phoenix där sommarutetemperaturer regelbundet överstiger 110 ° F och fuktighet runt 15% eller lägre är inte ovanligt. I den här miljön kan ett tågsystem enkelt dra ner temperaturen 20 till 30 eller till och med 40 grader i vissa fall. Jag har lekat med tanken på att kyla min utomhus AC-enhet med dimma, och gjorde lite forskning.

Det finns flera kommersiellt tillgängliga system för att göra exakt det här som den här industrinheten och den här bostaden . Men jag ville få en uppfattning om vad andra tycker om dessa system. I synnerhet är jag intresserad av de långsiktiga effekterna av att använda dessa system, särskilt med avseende på mineraluppbyggnad och korrosion. Försäljarna av de kommersiella systemen hävdar att dessa faktorer är under kontroll, men jag skulle hellre höra det från en neutral POV.

Jag är inte särskilt intresserad av obefogad FUD eller entusiasm, och kommentarer som, "om det fungerar så bra då vi alla skulle använda det" är särskilt olämpliga. Istället vill jag veta hur dessa enheter faktiskt tar ut i verkligheten. Tänk också på att detta är Phoenix, inte New Orleans; i torr sommarvärme blir inget vått i mer än några sekunder. Faktorer som mögel är ett absolut icke-problem.

    
uppsättning tylerl 30.06.2012 05:10

8 svar

6

Mineral uppbyggnad kommer att vara beroende av ditt vatten. Har du en vattenkvalitetsrapport? Mine ser så här ut:

länk

Hårdvatten börjar omkring 10 grader per gallon eller 170 ppm. Med andra ord kommer 1 liter vatten att ha 0,17 gram kalcium / magnesium. Jag kunde inte se några vattenanvändningsuppskattningar för coolnsave bortsett från 6 cent per dag. Dessutom säljer de ett vattenbehandlingsfilter som kan ta ut några av mineralerna, men det finns inga detaljer.

Termodynamiken bakom kylspärr är ljud och priset är rimligt. Din bästa insats om ingen här har någon personlig erfarenhet är att bara prova själv, hålla ett dagligt inspektionsschema för den första månaden för att vara säker på att du inte belägger din kondensor med något som du inte kan ta bort.

    
svaret ges 30.06.2012 09:05
7

För rekordet försökte jag det själv. Jag installerade Cool-N-Save -systemet på en 4-tonig A / C-enhet som skulle ersättas om tre månader.

Efter den tre månadersperioden på mitten av sommaren var systemets positiva effekter i bästa fall försumbar och troligen skadlig. Det fanns inga detekterbara besparingar i kylkostnader eller ökad kylning. Och efter den tre månadersperioden, trots att man använde tillverkarens eget anti-kalciumsystem, var kalciumuppbyggnaden på utomhusenheten extrem, med ett tunt lager av rock som enhetligt täckte alla värmeväxlande ytor, vilket effektivt förstör enheten .

Så det är en stark "Köp inte" från mig.

    
svaret ges 30.07.2014 01:08
4

Jag har experimenterat med att använda ett gammalt myggnossystem för att dimma runt en av mina AC-kondensatorer. Det verkar som att göra en liten skillnad i energiförbrukningen och minska registrertemperaturen med cirka 1 grad. Inte mycket men tillräckligt för att hjälpa när systemet löper ständigt när vi har fester i huset. Den röda cirkeln på den bifogade energirapporten för kondensorn visar runt en 100watt-droppe vid 5:30 när jag sprang misteren i 15 minuter. Systemet stängs också av eftersom huset når målet temp. Vad jag inte förstår är varför omgivnings temperaturen gör så stor skillnad för den energi som används. Hela diagrammet visar en våg som omgivningstemperaturen ändras från natt till dag. Åh, jag använder kondensat från inomhusenheten för mister så det borde inte innehålla kalcium etc.

    
svaret ges 05.08.2016 02:09
3

Recensionerna på Amazon är "blandade" men med många kvalitetsklagor (läckage, dålig hållbarhet): länk

En kommentator gav en länk till ett annat system, The Mister: länk Detta ser ut att vara en högre kvalitetsprodukt (även om priset är 2,5 x 2,5). Det undviker specifikt några av de problem som uppkommer i cool-n-save recensioner. Ta bort det på vintern för att undvika frysskador.

Jag tror dock att du hittar den här tråden på hela konceptet av intresse: länk Mördaren utfärdar vattenkvalitet - och därmed mineralfyndigheter på kondensspolen. In-line kemiskt filter? Pannat som ineffektivt (de gör mineralerna mer vattenlösliga - så håll misterhuvudena rena - men mineralerna förblir så att de utfälls när vattnet förångas). En användare lägger in en hembrödslösning med hjälp av en RV-mjukmedel. En användare postulerade med ett omvänd osmos (RO) system som källan till vattnet; Detta skulle fungera - men du skulle behöva en pump för att öka trycket upp och kan ha problem med att generera tillräckligt med RO-vatten för efterfrågan (RO-system är också mycket ineffektiva - mycket vatten slösas bort och det lägger till saltvatten till avloppssystemet). Vissa industriella system använder RO (sök efter "BigFogg"). Vissa rapporterar att man använder vatten från kondensatledningen - vilket är mineralfritt - och antingen sprutar det eller droppar det över kondensatorns spole.

Jag bor också i Phoenix. Min vattenhårdhet är 13. Jag brukade ha ett uteserveringssystem med en av de inline filteren. Filtret var inte effektivt - har fortfarande mineral uppbyggd på misting huvuden. Vad som verkligen dödade det var solens exponering, men plaströren som förbinder allt blev mycket spröda och började bryta på flera segment.

    
svaret ges 09.09.2013 09:47
1

Om du är orolig för mineraluppbyggnad, köp sedan ett vattenfilter. Gå till Lowes eller Home Depot och få 5 års inline vattenfilterpatron.

Jag har tänkt på det här och bor i Panhandle of Oklahoma är vädret ungefär samma villkor. Vi använde en träskkylare tillbaka på dagen och jag trodde det fungerade bra, så jag tänkte på att bygga en träskkylare runt AC-enheten, ingen dimma. Den aktiveras när växelnheten sätts på och suger vertikala kuddar runt sidorna på enheten som en vattentrålare runt en kondensorradio.

    
svaret ges 02.07.2015 21:54
0

Rheem brukade ha en vattensprutad kondensatorspole på sina Coral-luftenheter. De hade en flottör som såg ut som om den kom ut ur en toaletttank. De jobbar naturligtvis för att förändra att man kommer att röra sig med den designade värmeavstötningen och trycket som den är konstruerad för att fungera med. Kondensationsenheten måste öka kylmedelsångan till väl över utomhusluftens temperatur för att tillåta värmeavstötning utomhus och kondensering av kylmediet till en vätska, om du röra med den som vet hur lycklig du kan få eller hur länge och under vilken omständighet . Gamla AC-kondenseringsenheter i köpcentra hade vattenkylda spolar som var en spiralspole och vatten sprang i ett rör i en röruppsättning som helt enkelt dränerade till ett avloppsförlustsystem och reglerade huvudtrycket genom att stryka vattnet flöde till avloppet. idag skulle de aldrig tillåta ett sådant totalt förlustsystem.

    
svaret ges 02.09.2015 09:57
0

Många människor som bor i torra, heta klimat kan upptäcka att förångande kylare kombinerat med de centrala luftkonditioneringsapparaterna som många redan har bidrar till att minska kylkostnaderna och öka den totala kylningen.

Förångande kylare var kvar sedan tidigare central luftkonditionering. Dessa varierar i storlek från bärbara enheter som används för att kyla ett eller två rum till enheter som är insatta som en del av ett centralt kylsystem.

Förångande kylare kan fungera i samband med central luft:

  • Förångningskylaren kan användas så länge fuktigheten är låg.
  • Vatten pipes eller hälls i enheten som cirkulerar den över maskplattor. Dessa varierar i konstruktion och material men gör jobbet med en våt filterliknande yta genom vilken luften är fläktad. Detta kan kyla lufttemperaturen mellan 10 och 40 grader F.
  • Kostnaden för drift av en förångningskylare är 25% -30% av den centrala luften. Elförbrukningen är begränsad till en fläkt (er).
  • Nackdelen är högre underhåll: enheten måste rengöras upp till flera gånger per år. Men de flesta är utformade för konsumenterna att enkelt göra detta.
  • Detta fungerar genom att ge kylvärmare med 1) sänkning av lasten. 2) Genom att återfuka fuktigheten. Fastän fuktighet ofta betraktas som något du vill bli av med, bidrar förångningen av vatten till luften att förbättra effektiviteten hos det centrala luftkonditioneringsapparatet. Fuktighet som kondenserar till vatten överför en högre energimodulat än luften till metallöverföringen.

        
    svaret ges 14.10.2017 21:10
    -2

    Jag köpte MistBox förra året. Det här är en enhet som tar alla gissningar från Mist att kyla din AC. Jag bor i Las Vegas, NV. Vi njuter av fuktighet så låg som 5 till 15% hela sommaren. Med normalt runt 100 + hela sommaren. Jag installerade det på några minuter och det fungerade bra. Jag kunde faktiskt säga skillnaden omedelbart. De enda negativ som jag läste när jag forskat på detta var att vissa sa att det skulle korrodera kylfinnorna. Denna enhet levereras med ett filter och jag kopplade det till min mjukgörare. Även min Trane I3 AC har en webbkudde som skyddar flänsarna och fungerar som en insprutningsplatta för träskvalv. Jag hade köpt detta medan det fortfarande var på KickStarter. Det har nu en solskärm som laddar batteriet. WiFi-appen är gratis och ganska cool. Det ger besparingar # som ligger nära 30%.

        
    svaret ges 15.06.2016 20:55