How fixar två kretsar i en kryssruta som delar samma neutrala?

1

Jag köpte nyligen ett äldre hus och genom att renoveringar har löpt ut i en situation där två kretsar (kablade med 14/2) finns i en krysslåda och alla neutrala är bundna ihop. Jag förstår att detta var en accepterad övning någon gång men inte längre kodkompatibel av uppenbara skäl. Min fråga är hur jag rätta till situationen utan att riva huset ifrån varandra.

Min forskning tyder på att jag kan ersätta de två befintliga 15 ampbrytarna med en ny 15-polig brytare med två poler. Jag är emellertid osäker på hur det här ska kopplas in i lådan. De två polenbrytare som jag har kunnat hitta alla har bara en anslutning för en neutral som de produceras under förutsättning att 3 tråd används i en ny applikation. I mitt fall finns det två neutraler som behöver knyta i brytaren. Skulle det vara korrekt och kodkompatibelt att binda de två neutralsna ihop i panelrutan och sedan gräva till den nya tvåpolbrytaren?

    
uppsättning confused 08.06.2017 19:28

1 svar

1

Om de två kretsarna är anslutna till 14-2 är det bara du behöver identifiera vilken neutral som går med vilken krets och kopplar dem från varandra, så att de bara är anslutna till objekten på sin krets.

Detta skulle bara vara ett problem om de två kretsarna faktiskt delade en neutral kabel. Om de helt enkelt har gått ihop med neutrals är det lätt att åtgärda.

    
svaret ges 08.06.2017 20:13