Can du skär upp en plastförbindningslåda och lägg bara skarvar inuti?

25

Det ser inte ut som att det ska flyga till mig, men "elektriken" som anställs av säljaren av den här egenskapen hävdar att detta är en godtagbar sätt att sätta en öppen skarv i en låda. Jag vet att detta inte bör tillåtas, men är det formulering i koden för att stödja detta är oacceptabelt? Deras entreprenör säger att det bara behöver finnas i en låda, och om han klämmer fast den i 8 "är det bra. Han" reparerade cirka 20 öppna skarvar på så sätt. Du kan se hur han just ändrade rutorna och placerade de öppna skarvarna i dem som de var förut och lämnade dem över hela vinden så här. Vilken typ av tradesman tar denna lilla stolthet i sitt arbete?

    
uppsättning Shane 29.11.2017 22:43

3 svar

42

Röd etikettparty, någon?

Hej pojke, den installatören behöver slås tillbaka till skolan med en kodbok! Vad som står i bilderna ensam bryter mot flera delar av NEC, som börjar med 314.17 (A) på de överdrivna öppningarna för ledare:

(A) Openings to Be Closed. Openings through which conductors enter shall be closed in an approved manner.

Vi fortsätter vidare till 314.23, där den fullständiga bristen på boxstöd slår ut:

314.23 Supports. Enclosures within the scope of this article shall be supported in accordance with one or more of the provisions in 314.23(A) through (H).

Observera att ingenstans i underrubrikerna tillåter en låda att lossa på någon isolering, som endast stöds av kablar som inte är avlastad till lådan på ett godkänt sätt (som ett sladdgrepp).

Också notera bulslådans lock, som indikerar en kränkning av de allmänna bestämmelserna i 314.16:

314.16 Number of Conductors in Outlet, Device, and Junction Boxes, and Conduit Bodies. Boxes and conduit bodies shall be of an approved size to provide free space for all enclosed conductors. In no case shall the volume of the box, as calculated in 314.16(A), be less than the fill calculation as calculated in 314.16(B). The minimum volume for conduit bodies shall be as calculated in 314.16(C).

The provisions of this section shall not apply to terminal housings supplied with motors or generators.

Informational Note: For volume requirements of motor or generator terminal housings, see 430.12.

Boxes and conduit bodies enclosing conductors 4 AWG or larger shall also comply with the provisions of 314.28.

Därifrån fortsätter vi festen vid 300.11 (A) på support:

300.11 Securing and Supporting.

(A) Secured in Place. Raceways, cable assemblies, boxes, cabinets, and fittings shall be securely fastened in place. Support wires that do not provide secure support shall not be permitted as the sole support. Support wires and associated fittings that provide secure support and that are installed in addition to the ceiling grid support wires shall be permitted as the sole support. Where independent support wires are used, they shall be secured at both ends. Cables and raceways shall not be supported by ceiling grids.

och fortsätt till 300,3 (A) och (B) för att de enskilda kablarna löser sig på vinden:

300.3 Conductors.

(A) Single Conductors. Single conductors specified in Table 310.104(A) shall only be installed where part of a recognized wiring method of Chapter 3.

Exception: Individual conductors shall be permitted where installed as separate overhead conductors in accordance with 225.6.

(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).

Avsluta saker kan vi skriva installationsprogrammet för att bryta 110.12, inklusive 110.12 (A):

110.12 Mechanical Execution of Work. Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner.

Informational Note: Accepted industry practices are described in ANSI/NECA 1-2010, Standard Practice of Good Workmanship in Electrical Construction. and other ANSI- approved installation standards.

(A) Unused Openings. Unused openings, other than those intended for the operation of equipment, those intended for mounting purposes, or those permitted as part of the design for listed equipment, shall be closed to afford protection substantially equivalent to the wall of the equipment. Where metallic plugs or plates are used with nonmetallic enclosures, they shall be recessed at least 6 mm (1/4 in.) from the outer surface of the enclosure.

    
svaret ges 30.11.2017 00:42
17

I min jurisdiktion är ägaren (och hans entreprenör) ansvarig för att det inte finns några kränkningar av brandkod och byggkod, inklusive elektrisk kod, huruvida någon inspekteras före en katastrof.

NFPA 70 (2014):

110.3 (B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

110.12 Mechanical Execution of Work. Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner.... (B) ...There shall be no damaged parts that may adversely affect safe operation or mechanical strength of the equipment such as parts that are broken; bent; cut; or deteriorated by corrosion, chemical action, or overheating.

314,17:

Conductors Entering Boxes, Conduit Bodies, or Fittings. Conductors entering boxes, conduit bodies, or fittings shall be protected from abrasion and shall comply with 314.17(A) through (D).

(A) Openings to Be Closed. Openings through which conductors enter shall be closed in an approved manner.

(C) Nonmetallic Boxes and Conduit Bodies....Where nonmetallic sheathed cable or multiconductor Type UF cable is used, the sheath shall extend not less than 6 mm (1⁄4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. In all instances, all permitted wiring methods shall be secured to the boxes.

Men

Exception: Where nonmetallic-sheathed cable or multiconductor Type UF cable is used with single gang boxes not larger than a nominal size 57 mm × 100 mm (21⁄4 in. × 4 in.) mounted in walls or ceilings, and where the cable is fastened within 200 mm (8 in.) of the box measured along the sheath and where the sheath extends through a cable knockout not less than 6 mm (1⁄4 in.), securing the cable to the box shall not be required. Multiple cable entries shall be permitted in a single cable knockout opening.

Jag tvivlar på att skärning eller borrning av dina egna hål i en listad och märkt låda (som visas i din situation) räknas som "en kabelknockout", så undantaget skulle inte gälla. Dessutom visar några av bilderna lådor mer än "singelband", och inte heller är någon av dem "monterad i väggar eller tak", om de visas i oavslutade vindsutrymmen.

    
svaret ges 30.11.2017 01:03
8

Det är troligt att de är spända skarvar, vridna / läggs på kablarna genom att skära ihop. Det betyder att det inte finns ledig ledningslängd som behövs i lådan.

300.14 Length of Free Conductors at Outlets, Junctions, and Switch Points. At least 150 mm (6 in.) of free conductor, measured from the point in the box where it emerges from its raceway or cable sheath, shall be left at each outlet, junction, and switch point for splices or the connection of luminaires or devices. Where the opening to an outlet, junction, or switch point is less than 200 mm (8 in.) in any dimension, each conductor shall be long enough to extend at least 75 mm (3 in.) outside the opening.

Det skulle vara ett riktigt jobb att fixa det ordentligt, men säkert mindre arbete än allt som hakar upp och fyller . Denna elektriker hade inte bara förtroende eller erfarenhet. Jag skulle ha fått några 4 "eller 4-11 / 16" fyrkantiga metallkartor (coz det är vad jag jobbar med), placera dem smart för att försöka inkludera 2 av de 3 kablarna med tillgänglig längd och kör sedan nya Romex för att ersätta den tredje .

Ta den andra bilden, en av de tre kablarna går rakt ner, jag skulle demontera den för att behålla varje tum av den kabeln, att den kabeln gör en bakåtgång i en 4 "fyrkantig grundlåda, då måste du offra de andra två.

    