Installering av två utomhusbehållare med TLB pvc, hur många jordledningar?

2

Jag vill sätta i allmänhet simbassäng i mitt staket och sedan den dedikerade poolbehållaren av pumpen, var och en på sin egen gfci-krets.

Den allmänna användningen skulle komma först i racewayen. Jag trodde att jag skulle behöva avgrena till den allmänt använda behållaren och mata de dedikerade poolkretsarna upp till den behållaren och tillbaka ner till en separat PVC-kanal och fortsätt tillbaka till poolpumpens behållare.

Är det något fel med att använda en T-pvc LB, att dela upp? Så vid T kommer tgen neutral och varm för allmän användning att gå till vänster, och simbassängens pumpkrets kommer att springa rakt och huvudet på vägen till den behållaren.

Om så, hur skulle jag köra jordledningen? Skulle jag behöva två separata jordledningar?

T LB

Kör trencher i helgen och försök att planera grävan för närvarande.

    
uppsättning eaglei22 14.09.2017 15:08

1 svar

2

Den rörledaren är inte tillräckligt stor för att innehålla en skarv. Du måste antingen springa två grunder, eller hitta en annan plats att skarva.

Referenser:

  • Nationell elkod 2017 314.16 (C) (2); Tillåter skarvar, kranar och enheter i rörledningar, men endast om volymen är stämplad på den och den är tillräckligt stor.
  • Nationell elkod 2017 314.16 (B); Säger att CB skulle behöva vara minst 11.25 cu.in. att ha en skarv. (4 passera genom ledare + grunder = 5 fyllnadsenheter. 5 * 2.25 = 11.25).

Åtminstone så tolkar jag koden.

    
svaret ges 14.09.2017 16:13