Kompressorn / fläkten förblir avstängd när kylningen är påslagen

1

Innan jag börjar vill jag begära att "ringa en tekniker" föreslår att de ska stanna kvar. Jag känner en trevlig kille som kan slå upp det för mig, av olika orsaker, varav den ena är min allmänna historia för att fixa saker, jag skulle vilja ta en första sticka för att lösa detta problem. Tack

Bakgrund: Båda enheterna är mellanklass Lennox, ca 2 år gammal. Termostaten är Nest 1: a generationen, som också styr det helt separata hydraulsystemet som används med radiatorer. Systemet använder endast AC (är inte en värmepump, med andra ord).

Problem: Jag slår på AC-kylningen och endast inomhusenheten (air handler) -fläkten tänds. Utomhusenheten (kompressorn) förblir avstängd. Jag kontrollerade strömförsörjningen på huvudpanelen (båda enheterna har en dedikerad krets, 15A för hanteraren, 30A för kondensorn) och använder en pennaliknande strömdetektor.

Ledningsbilder

1. Inside Air Handler

Observeraattdenövretermostatenärvadsomgårtillkompressorn,lägregårtilltermostaten.Detvåvitakablarnakommerfrånenlitenvattentektorsomärkoppladtillpannanivilkenreturlåsetsitterförattstängaavsystemetomvattendropparipannan.

2.Termostat

ObserveraattdenrödaRH-ledningenochdenvitaW1-ledningenkommerfrånovannämndaradiatorvärmesystemochärheltorelaterademeddetta.RCrödgårtillRiluftbehandlaren.

3.Kompressor

Så C-kontakten från termostaten är ansluten till luftbehandlaren via den blå ledningen, som går till C i luftbehandlaren och till vilken den blå från kompressorkabeln ansluter den till den svarta ledningen i kompressorn. Min misstanke är att någonstans är problemet om inte kompressorn bryts, till exempel ett problem med kondensatorn eller något annat brutet.

Fråga: Hur kan jag diagnostisera var problemet använder en multimeter? Är det möjligt att begränsa problemet till kondensatorn ELLER termostaten med min analoga multimeter, dvs att utesluta ledningarna, vilket verkar som om det är bra? Jag kan slå på systemet och jag skulle vilja använda multimetern för att verifiera att termostaten sätter på kylen på rätt sätt via den blå ledningen till kompressorn. Om så är fallet, är ledningarna inte problemet.

    
uppsättning amphibient 22.04.2016 20:12

3 svar

2

Det första du behöver göra är att kontrollera de två ledningarna på utsidan när termostaten kräver kylning. På bilden ser du ut som de blå och gula termostaten används. Du borde ha 24v AC över de två ledningarna, som normalt stänger 240V-reläet och startar kompressorn och kylfläkten.

Om du inte får 24v på de två termostaten, är det nog en dålig anslutning någonstans. Eftersom luftbehandlaren arbetar och termostaten har ström, arbetar 24v-transformatorn.

Om du får 24v, kan du fortsätta att diagnostisera bara kompressorn. Det finns gränskontakter som kan förhindra att kompressorn slås på om kylvätskenivån är avstängd. Det kan också finnas temperatursensorer som förhindrar kompressorn att springa, så att dessa skulle behöva kontrolleras. Reläet bör också snäppa stängt när 24v-signalen är närvarande. En dålig anslutning kan läsa 24v, men kanske inte har strömmen att stänga reläet. Reläet kan korroderas eller fyllas med döda myror.

Jag hoppas det hjälper. Förtydliga allt du kan i kommentarerna och jag kan försöka redigera efter behov. Jag har gjort mycket för att diagnostisera och lösa problem med en WiFi-termostat och värmepump som inte var korrekt ansluten.

    
svaret ges 22.04.2016 20:27
0

Kompressorn befinner sig i kondensorns enhet där värmen avlägsnas i de flesta fall. Förångaren är inuti luftbehandlaren där den kalla luften är gjord för huset. Om locket blåses försöker det fortfarande att starta och blåser normalt säkringen. Kepsen kan kontrolleras ur kretsen genom att använda ohm och röra ledningarna som ska se värdet klättra. Vänd sedan ledarna och du bör observera samma sak. Det ser ut att du kanske har en dubbel keps på etiketten för att se till att det skulle finnas 2 kombinationer för att se laddningen på ohm-mätaren. Det finns vanligen en kontaktor eller ett relä som styrs av huvudenheten eller termostaten. Om denna kontaktorn inte drar in kraften till kompressorn och fläkten inte är påslagen till kompressorn och fläktmotorn.

    
svaret ges 22.04.2016 20:31
0

Jag hade samma problem för många år sedan. Luftbehandlaren skulle komma på men inte den yttre kompressorn eller fläktmotorn. Varje brytare och anslutning checkade ut bra.

Jag tittade på huvudkontaktorn för motorerna och märkte att kontakterna var så brända iväg att de inte längre kunde fungera. Jag hittade sitt artikelnummer och beställde det och bytte ut det.

AC har funnits bra sedan dess men jag vet nu att Floridas luftfuktighet och regn begränsar kontaktörens liv i ungefär tio år.

    
svaret ges 23.04.2016 03:06