Jag gör mitt garage till en levande plats och jag sätter in en 50-amp-linje från mitt hus till garaget. Garaget har sin egen säkringslåda men jag vill ha en övervåningen och en nedre mangrotta. Jag vill ansluta en frys, kylskåp och ett par AC-enheter och naturligtvis på övervåningen skulle ha en TV och en dator. Ska jag få tillräckligt med ampere eller ska jag blåsa säkringsboxen ofta?
Titta på de publicerade värdena för var och en av de specifika apparaterna du vill köra samtidigt och lägg till dem. Du måste göra det själv; Vi vet inte vilka enheter du är intresserad av, och det kan faktiskt påverka vilka du köper.
Om summan är mer förstärkare än vad brytaren tillåter kommer brytaren eller säkringen att blåsa så småningom när allt händer för att göra sin högsta efterfrågan samtidigt.
En 50A (@ 240v) matare kommer att vara mer än tillräcklig för denna belastning. Om det här var en arbetsbutik där flera större verktyg skulle köras samtidigt kan du trycka på det, men några få fönster A / C och lite elektronik kommer att bli helt bra.
Kom ihåg att 50A @ 240V är 12.000 watt. En 10k BTU A / C är ca 1000 watt.
Det bästa sättet att ta reda på är med en Kill-A-Watt eller motsvarande. De säljs i stort sett stora lådor, hårdvaruaffärer och var som helst elförsörjning säljs. Jag köpte just en av Amazon för några veckor sedan för att se hur mycket ström några LED-lampor jag köpte kommer att rita. Om du vill se din användning över tiden finns det även många nya produkter som kommer att rapportera via dig WiFi eller Bluetooth.
Läs andra frågor om taggar electrical electrical-distribution Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna