I en sekundär panel krävs jordning och neutrala bussstänger på vardera sidan av de heta bussarna?

3

I en sekundärpanel (inte en servicepanel) ska den jordade (neutrala) bussstången hållas isolerad från jordledarna (250.24 (A) (5)). I artikel 408 har koden detta att säga ...

National Electrical Code 2014

Chapter 4 Equipment for General Use

Article 408 Switchboards, Switchgear, and Panelboards.

408.3 Support and Arrangement of Busbars and Conductors.

(D) Terminals. In switchboards , switchgear and panelboards, load terminals for field wiring, including grounded circuit conductor load terminals and connections to the equipment grounding conductor bus for load equipment grounding conductors, shall be so located that it is not necessary to reach across or beyond an uninsulated ungrounded line bus in order to make connections.

I en panel som den där nedan, där det finns en jordningsbuss på ena sidan av panelen och en jordad (neutral) på den andra. Det är lätt att säga upp alla neutrala i en bar och alla grunder på den andra. Men betyder 408.3 (D) att det faktiskt borde finnas en jordning och jordad bussstång på vardera sidan av panelen?

Skapanelenfaktisktseutsåhär?

    
uppsättning Tester101 28.01.2016 18:53

4 svar

3

Jag tror att du kan tänka över det här. Du kan ansluta på endera bussen utan att nå över en ojordad buss i den panelen.

Jord- och neutralstängerna är placerade så att du får fri tillgång till dem utan att behöva nå runt eller nära en energiserad buss. Du kan stå till höger eller vänster för att göra dina anslutningar utan att nå över fasbussen.

I en större växel ska fasledarbussen placeras längre in och marken och neutralen stänger närmare åtkomstpanelen inte tvärtom.

Jag tycker att det är meningen med koden.

    
svaret ges 28.01.2016 23:30
2

Föreställ panelen i ditt första foto med 78 positioner, huvudbrytaren snygg mot toppen, och bussarna kör hela vägen till botten. Inget huvudområde för att leda trådar över eller under bussarna. Varje anslutning måste korsa bussarna med antingen neutral eller jord. Det blir en väl förstådd konvention att placera 2 rader av tomma omslag 1/4 och 3/4 av vägen ner, och använd de tomma områdena för övergångar. Du hittar även ledningar mellan brytare. under brytare. Blå grunder genom pappersrör av upprullade arbetsorder. Buntar av grunder som slits samman för att minska överkorsningsantalet eftersom någon verkligen behövde en av de "crossover" -luckorna för en brytare. Grunder som är fästa på lådmetallen med plåtskruvar så att den vänstra marken kan återuppgiftas som en neutral och varje brytare kan användas. DEN DÄR. Det är min gissning.

    
svaret ges 28.01.2016 22:44
2

Jag tror att det här är mer för större växlar, inte paneler som detta. Detta skulle förhindra att en tillverkare bygger ett skåp där du måste nå din hand förbi den heta bussen för att nå markanslutningarna.

    
svaret ges 28.01.2016 22:45
0

Med en delpanel isoleras den neutrala sidan och en ny jordjord behövs. Den neutrala kommer från din servicepanel för att knyta de två tillsammans eftersom jag tror att dina bilder visar skulle "skapa en väg för ett motstridigt strömflöde" det här är anledningen till att neutralen i deln är isolerad från marken. du kan ha en mark på 1 sida och en neutral på den andra eller om du vill ha både på båda sidor kan endast kodas att neutralen är isolerad. På mindre paneler tar jag vanligtvis avkortningsfältet från vänster till höger om en sida är isolerad.

    
svaret ges 28.01.2016 19:55