what storlek tråd är en flottörbrytare för en HVAC-enhet

0

Jag behöver skära ut den befintliga ledningen och skarvningen på ny tråd eftersom isoleringen slits upp utan reparation (kortslut 5A-säkring), uppenbarligen en Temp-reparation tills delen kan beställas

    
uppsättning dave 28.01.2019 00:36

1 svar

0

Jag skulle använda en 18AWG multi-rated TFFN / AWM / MTW här

Den vanligaste ledningen som jag med rimlighet kan säga är användbar för den här applikationen skulle vara en 18AWG-ledning som är multi-rated som TFFN (fixturledning), AWM (apparatets ledningsmaterial) och MTW (maskinverktygstråd). Denna tråd är i allmänhet en strängad koppar, med PVC-isolering som är nominell för 105 ° C i apparat (AWM) applikationer, och bör vara tillgänglig från alla behöriga elförsörjningshus (som det också används för internt ledningsdragning i ljusarmaturer, därav namnet "fixture tråd ").

UL 486 listade wirenuts eller isolerade rumpskruvskivor som är lämpliga för att ansluta 18AWG till 20AWG (den senare applicerade med ett lämpligt krympverktyg) bör användas för att skarva plåstråden i float-switchens ledningar, förresten. Det är dock korrekt att de lågspänningssäkringar som används på HVAC-styrkort typiskt är av typen ATO (fordons) (klassad för 32VDC / VAC), så att säkringen ersätts med en plug-in-automotive-typ med samma amp rating kommer att fungera.

    
svaret ges 29.01.2019 00:41