Vanligtvis har kompressoravdunstarenheten huvudströmmen 240v och med inuti enheter behöver endast 120v för fläkten. Hur ska du pumpa den nedlagda linjen? Kompressorn är antagligen laddad men efter det att linjesatsen är lödd måste den pumpas ner till minst 500um och kontrollera att den håller vid vilket som helst bastryck uppnås. Detta avlägsnar luften som en icke komprimerbar och eventuell fuktighet i den öppna VVS. Om bastrycket inte kan uppnås finns läckage eller fukt i förångare / linjesats. Trots att detta är en DIY-webbplats, kräver det mesta av det ovanstående arbetet en EPA 608-certifiering. Om systemet rymmer mer än 5 pund skulle det kräva 2 av 3ea 608-certifieringarna med tanke på att en certifierad teknik borde haka upp systemet.