Jag köpte just en Panasonic FV-20NLF1 inline badavgassfläkt som jag planerade att användas för att avgasa 2 olika badrum. Jag vill att varje badrumsljusbrytare ska styra fläkten, så när lampan tänds i badrummet kommer fläkten att fortsätta. Om båda lamporna slås av, går fläkten av. Om en lampa är på, fortsätter fläkten. Kan någon dela hur jag skulle kunna uppnå detta, helst i ett diagram?

    
uppsättning vernon 29.12.2012 19:26

5 svar

3

Jag tror inte att det är möjligt att individuellt styra två olika ljus samtidigt som man styr en gemensam fläkt med konventionella hushållsapparater. Genom att driva fläkten kommer backfeed till det andra ljuset som skulle stanna. Men jag ser fram emot att vara bevisad fel.

Det kan göras om både lamporna och fläkten alla fortsätter samtidigt. Detta är bara en standard 3-vägs växelkrets. Alternativt kan du byta två standardbrytare parallellt så att en badanvändare inte av misstag släcker ljuset för det andra. Detta kan vara förvirrande eftersom en strömbrytare inte alltid kan stänga av lamporna.

För att bara ha ett ljus fortsätt med en viss omkopplare behöver du ett par kasta med en enda kasta-dubbelpolare där en pol av varje strömbrytare går till det associerade ljuset och den andra polen på varje strömbrytare går båda till fläkten. Medan en sådan strömbrytare är vanlig i elektroniken, vet jag inte om en sådan enhet är tillgänglig för kabeldragning.

Alternativt kan ett dubbelpoligt relä användas för att byta fläkt. Endera polen driver fläkten, men de separata spolarna håller varje krets isolerad från den andra. Tyvärr, jag illustrerar inte detta, jag behöver ta lite tid att lära mig hur man lägger till ritningar här, jag vet att det är ganska enkelt. Under tiden, om någon får det jag säger, gärna lägga till några illustrationer.

    
svaret ges 30.12.2012 02:19
1

Du har ett alternativ som du kan överväga. Lämna de befintliga enpoliga omkopplarna för att styra ljuset i vart och ett av de två områdena, men ta bort fläktkablarna från dessa två omkopplare. Lägg sedan till en 3-vägs kablageuppsättning och två växlar, en på varje plats, för att styra fläkten som är beroende av lamporna. Detta skulle naturligtvis leda till fläktarna med hjälp av konventionella 3-vägsbrytare och de två ledningarna som passar mellan växlarna.

Detta tillvägagångssätt som en distinkt fördel med att möjliggöra användningen av billiga, lättillgängliga komponenter för att implementera lösningen. Standard 3-vägsbrytare, elektriska lådor och ledare för flera ledare finns i de flesta hårdvaruaffärer och hemcentra. Om den installeras korrekt uppfyller den din lokala elektriska kod och föreskrifter.

    
svaret ges 30.12.2012 17:16
0

Ett annat alternativ som du har är att lägga till ett par reläer som drivs en vardera från de två ljuskretsarna. Reläerna skulle ha spolar känsliga för AC-spänningen som gäller för ditt område. Varje spole skulle vara kopplad parallellt (tvärs över) lampan. Utgångskontakterna hos de två reläerna skulle kopplas parallellt med ventilationsfläkten så att ljuset skulle överföras till fläkten så att den skulle vara på.

En svårighet med detta tillvägagångssätt är att skaffa lämpliga komponenter och sedan installera och förpacka lösningen på ett säkert och juridiskt sätt enligt alla gällande elektriska koder och föreskrifter.

Om du skulle vilja försöka med detta relä-tillvägagångssätt skulle jag föreslå att du distribuerar vissa industristiliga solid state-reläer som är utformade för att acceptera en rad AC-ingångar och kan driva ventilationsfläkten. En möjlig komponent som kan användas, som bilden nedan, kan monteras inuti botten av en större metallelåda, två sida vid sida och sedan ansluten på lämpligt sätt. Denna typ av komponent har isolerade monteringshål för att underlätta montering på elboxen och lämpliga skruvplintar för ledning upp till belysning och fläktkretsar.

Här är distributören som kan tillhandahålla ovanstående bildbestämd komponent.

    
svaret ges 30.12.2012 17:27
0

Jag hade det här problemet ett tag tillbaka - enkelt, använd en tvåvägs tvåvägsbrytare och sätt upp fläkten som om det var en 2-vägs ljuskrets, en strömbrytare styr fläkten, den andra styr lampan - nej backfeed, fläktar fungerar när det behövs (klienten har ingen automatisk styrning dock om du inte installerar en flush PIR mellan strömbrytare och fläkt) Glöm inte din 3-poliga isolatorns brytare!

    
svaret ges 27.01.2016 15:02
0

Det finns två tillvägagångssätt för detta problem:

  • Använd dubbelpolaromkopplare för att styra fläkten och varje ljus samtidigt - det här är det bästa sättet om lamporna och fläkten alla är i samma krets från panelen
  • använd ett dubbelt relä för att styra fläktkretsen från ljuskretsarna. Detta är det bästa sättet om fläkten och lamporna är på separata kretsar eller om lamporna i varje badrum ligger i olika kretsar från varandra.
  • svaret ges 06.02.2016 02:02