Can Jag använder en koppar mark med aluminium varm och neutral?

3

Jag vill sätta i två piedestallampor i början av min uppfart, liksom en väderbeständig utloppslåda. Den totala körningen från utsidan är 30 ft. Jag vill ha minst 30 ampere vid lådan. Ledningarna kommer att vara i ledningen.

För närvarande har jag tillräckligt med AL # 6 tråd för min heta & neutral (jag hade redan tråden), men inte tillräckligt för marken. Jag har lite CU # 10. Kan jag använda den?

    
uppsättning poirot 10.02.2015 22:45

2 svar

6

Du kan kan använda 10AWG-koppar för din EGC, som anges . Ledaren är rak eller isolerad med en grön eller grön + gul rand - 250,118 (A) gör inte t något om att inte kunna använda en jordningsledare gjord av en annan metall än dina kretsledare:

(1) A copper, aluminum, or copper-clad aluminum conductor. This conductor shall be solid or stranded; insulated, covered, or bare; and in the form of a wire or a busbar of any shape.

och tabell 250.122 tillåter användning av 10AWG koppar för EGC för alla kretsar upp till 60A i ampacity. Eftersom tabell 310.15 (B) (16) begränsar ampaciteten av 6AWG aluminium THWN till 50A när det är i ledningen, är du säker på den fronten.

måste emellertid måste använda behållare av lämplig ampacitet - 15A behållare är INTE tillåtna på 30 eller 50A kretsar! Denna begränsning kommer från 210,21 (B) (3) och tillhörande tabell:

Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or, where rated higher than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.

Dessutom kan du inte köra belysning i en bostadsutrymme från en 30A krets - detta är förbjudet av 210.23 (B):

30-Ampere Branch Circuits. A 30-ampere branch circuit shall be permitted to supply fixed lighting units with heavy-duty lampholders in other than a dwelling unit(s) or utilization equipment in any occupancy. A rating of any one cord-and-plug-connected utilization equipment shall not exceed 80 percent of the branch-circuit ampere rating.

Du måste installera en väderbeständig delpanel vid din uppfart med 6AWG Al som en matare för att göra detta, enligt 312.2 för höljet:

Damp and Wet Locations. In damp or wet locations, surface-type enclosures within the scope of this article shall be placed or equipped so as to prevent moisture or water from entering and accumulating within the cabinet or cutout box, and shall be mounted so there is at least 6-mm (1/4-in.) airspace between the enclosure and the wall or other supporting surface. Enclosures installed in wet locations shall be weatherproof. For enclosures in wet locations, raceways or cables entering above the level of uninsulated live parts shall use fittings listed for wet locations.

När den här subpanelen är på plats, kan du då använda 14/2 w / jord UF eller USE-kabel som är klassad för direktgrävning för att köra standard 15A-grenkretsar till utloppslåda och lampor.

Endera det, eller bara dra en massa THWN koppar genom ledningen (se till att den är korrekt storlek, förstås) och köra flera grenkretsar. Du behöver minst 2 i detta tillvägagångssätt - 1 15A för belysningen, och en annan grenkrets av lämplig storlek för att mata dina uttag.

    
svaret ges 11.02.2015 02:22
0

Det går inte att blanda ledningar när de används som separata ledare så länge termineringarna är utformade för den trådtyp du använder. Det blandar aluminium och koppar är inte ett problem. Se bara till att du tar de försiktighetsåtgärder som behövs för avslutningarna på ändarna som krävs för varje trådtyp (eller i det här fallet båda typerna).

Aluminium är den typ som kräver vad som allmänt betraktas som speciella försiktighetsåtgärder, eftersom det är den som används mindre ofta i lägre ampacitetskretsar.

    
svaret ges 11.02.2015 02:04