Can Jag installerar en 60 AMP brytare och utlopp med 220 - 240 volt 63 Amp i mitt hem?

0

Jag är ingen elektriker. Jag är en sysadmin. Jag försöker koppla upp en krafthuggande bladserver i mitt hem och jag är väldigt okunnig om ämnet. Jag har forskat tillräckligt för att ställa en fråga som jag tror kan vara förståelig för proffs. Jag hoppas få tillräckligt med information så att jag kan kontakta en professionell för att göra jobbet och slösa så lite av sin tid som möjligt.

Här är en bild av min ruta:

Jagharlästattdessasakerkanhanterabrytaremeddubbeltsåstortsomhuvudetssäkring.Somjagförstårdetbetyderdetattdenhärrutankanha200Avärdenavkretsar.Medminräkningärdenhärrutanvid135.Kandenhärrutanhanteraen60AmpBreaker?

Ävenomdenhärrutankantaensådankrets.Detärtypavvägensbörjan.Enligtdettadokument: länk

Min server ska drivas med en 48 Amp Single-Phase (eftersom trefasen är utav frågan, enligt min fru) Power Distribution Unit, och att rekommenderad parningskärl för en sådan PDU är Hubbell 363R6W 60 Amp.

Såvitt jag har kunnat samla, är detta det utlopp som de hänvisar till:

länk

Så jag antar vad jag undrar är Är jag galen? Är det här även möjligt att göra för $ 1000 eller mindre?

Tänk också på alternativ lösning.

Alternativt kunde jag ha 2 x 30 Amp-brytare med de vanligare NEMA L6-30R-pluggarna.

Jag vill verkligen inte ha två specialutbud. Jag föredrar att ha en. Men om du kör en 60 AMP-krets med den ovanliga Hubbell 363R6W är förebyggande, antar jag att det skulle vara den enda lösliga lösningen.

Tack igen för din övervägande. Din insats värderas, även om du bara skrattar åt mig för att vara oerfaren.

    
uppsättning Donzo 12.02.2018 18:01

4 svar

2

Eftersom din 100 amp, 240 volt service består av 100 amp, 120 volt grenar, kan du ha 100 ampere av belastning på var och en av de två grenarna. Observera att växelströmmen har två 120 volt brytare med handtagen anslutna ihop. Det använder båda 120 voltsgrenarna för att göra en 30 amp, 240 volt brytare. Såsom visas har rutan totalt 75 ampere på en gren och 80 ampere på den andra. Om du lägger till en 60 amp, 240 volt brytare har du 135 ampere på ena sidan och 140 ampere på den andra.

Du kan ha en brytare som överstiger huvudbrytaren, baserat på antagandet att många av lastenheterna endast används under korta tidsintervaller under en dag. Men om servern använder 48 ampere hela tiden, skulle det inte vara svårt att föreställa sig en dag när strömmen går mycket, kylskåpet cyklar ibland, du håller något i mikrovågsugnen och din fru suger.

Det kanske inte är fråga, men det är något tvivelaktigt. Tjänsten är redan nöda till dagens kod. Idag borde bostaden ha två 20 amp-kretsar avsedda för köksredskap och en 20 amp-krets dedikerad till badrumsuttag. En mikrovågsugn och sopor har ofta sina egna kretsar.

Lådan i sig kan troligtvis hantera 200 ampere vid 240 volt, men det kan hända att kablarna för tjänsteutgång endast är nominella för 100 ampere. En elektriker kan komma och citera ett pris utan kostnad. Du kan inte få ett bra svar utan det, men det är troligt ett sätt att få det gjort. Observera att 48 ampere vid 240 volt är mycket ström. Det är som att ugnen och alla brännare går i en gång i en elspis.

Du behöver inte Hubbell 363R6W. Använd ett vanligt eluttag.

    
svaret ges 12.02.2018 19:20
1

Akta dig för kostnaden för el och kylning.

Maxgränsen på en 60A krets är 48A faktiskt.

En Siemens 60A-brytare är $ 10. 6-2 w / jordkabel är som $ 2 / fot. En 2-gångig stållåda är $ 1. Att Hubbell-kontakten är Hokey röker!

Um, två Siemens 30A breakers är $ 20. 10-2 w / jordkabel är $ 1 / fot x2. Två 1-gångiga stållådor är $ 2. Två NEMA 6-30R är $ 30ish. Du kan inte parallellt, använd två PDU: er.

Eller heck med det! Sätt bara in en massa 120V / 15-20A kretsar eller 240V / 15-20A kretsar. Varför stör med en PDU, sätt bara försäljningsställena någonstans rimligt.

Det här är mycket enkelt arbete, och du har säkert reservutrymmena i panelen.

Kylning

48A @ 240V är 11.520 watt eller 39.300 BTU / timme värme.

48A, med vanlig hushållslastning, ligger ganska nära gränser för din tjänst. Att lägga till 4kw luftkonditionering är inte ett alternativ.

Jag samlar just nu värmer du huset, men du vill ha värmen i huset, inte i ett rum.

Så rekommenderar jag, om det är möjligt, värmegeneratorerna över hela huset där värmen är önskad / där luftkonditionering är . Genom en lycklig slump är det här också där strömmen redan är ansluten med många 15A (1440W) kretsar över hela huset. I ditt fall för få du kan fixa det.

Alternativt: Vatten (antifreeze) kylning skulle lösa problemet genom att ta bort värmen helt från huset. Dessa killar gjorde det , men med en hokey-radiator "lösning". En Junkyard SUV-radiator (med kylfläktar och fläkttermostat) räcker.

Elkostnad

Överväg denna stackars kollega . Hans nytta lurade honom på en takt som tar honom 1 cent per KWH, men 7 dollar per kw topp. Om du kan hitta ett sätt att göra lasten "tillbaka" när andra apparater drar last, kommer din månads kostnad att ställas av servrarna, och dina hushållsbelastningar skulle vara väsentligen gratis.

Prata med ditt energiselskap om priser som det. Den konstiga räntan beror på att Georgien glöms i kärnkraft, och kärnkraftverk tycker inte om att bli nedslagen.

    
svaret ges 13.02.2018 03:40
0

+1 på kostnadsproblemet. För att ge det relevans har din panel en 30A-brytare som matar din AC-enhet. Du behöver en 60A krets för din bladserver. Men till skillnad från en AC-enhet, kommer den här bladserveren förmodligen att köras 24/7/365, och förbrukar dubbelt så mycket energi som din AC gör på en varm dag på sommaren. Non-stop, varje dag. Ingen aning om var du bor, men om du betalar den genomsnittliga elektriska hastigheten i USA, som är 7 cent / kWh, kommer det att kosta dig ungefär $ 1,26 per timme för att köra den . Det är nästan $ 40 / månad ADDED till din elräkning. Och som nämnts kommer detta också att öka din luftkonditioneringskostnad med en hel del, så att siffran lätt kan dubbla under varma månader. Jag hoppas att du gör något som gör det värt.

Men kan det läggas till din tjänst, säkert. Den sak du hört om en 100A-tjänst som kan hantera 200A är ren bunk; det kan ENDAST hantera 100A, faktiskt lagligt, 80A. Men du kan använda en "diversitetsfaktor" baserat på att alla kretsar inte 100% laddas 100% av tiden, så du kan lägga till det här. Tänk på att saker som servrar tenderar att springa i full belastning för det mesta, så att 48A-belastningen kommer strax utanför toppen av din 80A max belastning på den 100A huvudet, vilket ger dig i huvudsak 32A för allt annat i huset, INKLUSIVE AC-enheten. Du kommer ständigt att flirta med att trippla den viktigaste, speciellt på heta dagar.

    
svaret ges 14.02.2018 04:00
0

När jag avslutade min källare, lade jag till en underpanel via 80 Amp-brytare i huvudpanelen (200A-tjänst). Underpanelen har kretsar på totalt 135A. Detta inkluderar en bastuugn på en 40A krets. Jag tog ett tillstånd och inspektören var ganska nöjd med mitt arbete.

Min 200A huvudpanel har en brytkapacitet över 500A totalt, inklusive en annan 80A brytare för en 2: e vånings delpanel (som har en 240V krets för en tvättmaskin), två 30A brytare för poolpumpen och AC-enheter, etc. etc.

Jag har inga problem med överbelastning. Jag har aldrig lyckats köra 80 Amp-brytaren till källaren, även med bastunugnen i full belastning vid start.

Den primära utmaningen och kostnadsföraren för ditt projekt kommer att vara ledningsnätet imo. Du måste köra 4 eller 6 gauge 4-ledare tråd, som blir ganska dyrt på längre avstånd. Utmanande eftersom tråden är tung och stel och inte lätt att dra genom väggar etc.

Om jag förstår dig korrekt, vill du driva en M1000e? Vid full utbyggnad med 16 blad drar det bara lite över 30A (enligt länk ). Jag tror att du kommer att bli bra med att lägga till 60A-kretsen.

    
svaret ges 25.02.2018 20:41