Först av. Det enda sättet att tillhandahålla korrekt "jordning" är att installera en jordledare från panelen till varje uttag. Att tillhandahålla AFCI- och GFCI-skydd till kretsarna är till hjälp, men dessa enheter kommer inte ge "jordning".
Om du byter från 2-stiftsbehållare till 3-stift på dessa kretsar, borde du inte ansluta något till jordskruven på behållarna. Du bör också (tekniskt) installera etiketter vid varje uttag som läser "GFCI-skydd" och "Ingen utrustningsplats". Även om dessa etiketter inte är vanliga i bostadsförhållanden.
Replace GFCI breakers with CAFCI breakers and add GFCI receptacles to the first-outlet on each circuit.
Detta kommer förmodligen att vara din bästa insats. I detta scenario ger CAFCI-brytaren skydd mot hela kretsen. GFCI-skyddet vid det första uttaget betyder att om ledningarna från panelen till denna plats inte är skyddade är resten av kretsen skyddad.
Keep GFCI breakers and add AFCI receptacles to the first-outlet on each circuit.
Detta är inte ett hemskt alternativ, även om AFCI-enheten inte skyddar ledningarna mellan panelen och enheten. Observera också att en AFCI-enhet endast identifierar rader till jordbågar (parallella bågar), medan en CAFCI-enhet detekterar både linje till mark och linje till radbågar (parallella och seriebågar).
Replace GFCI breakers with Dual Function AFCI/GFCI breakers.
Om du faktiskt kunde hitta dessa (och skulle ha råd med dem), skulle det förmodligen vara ditt bästa handlingssätt. Tyvärr finns dessa enheter förmodligen inte (ännu) från de flesta tillverkare.