Vilka alternativ finns det för att uppnå både jordnings- / jordfel och bågfelskydd på gamla 2-trådiga kretsar?

2

De tre behållarkretsarna i mitt hus är 2-trådiga NM, men har 3-stifts behållare. Min elektriker rekommenderade och installerade GFCI-brytare för att ge "jordning" till dessa kretsar. Jag inser nu att bågfelskydd på dessa kretsar skulle vara en bra ide för säkerheten. Ledningarna för grenkretsarna var inte "modifierade, ersatta eller förlängda" (NEC 210.12 (B)), så jag tror inte att AFCI tekniskt krävs enligt kod, men jag är förvånad att elektrikeren inte rekommenderade det i Tillägg till GFCI-skydd.

Jag kan ringa elektrikeren för att komma tillbaka och fixa, men jag skulle vilja veta vad mina alternativ är i förväg. Jag tycker att alternativen är:

  • Byt ut GFCI-brytare med CAFCI-brytare och lägg till GFCI-kärl till första uttaget på varje krets. (Kostnad: 3x $ 50 + 3x $ 20 = $ 210 plus arbetskraft)
  • Håll GFCI-brytare och sätt i AFCI-behållare till utgången på varje krets (tillåtet enligt 210.12 (B) (2) och 406.4 (D) (2)). (Kostnad: 3x $ 30 = $ 90).
  • Byt GFCI-brytare med Dual Function AFCI / GFCI-brytare. Kan inte vara tillgänglig för min GE-panel. GE gör dem , men jag ser dem inte tillgängliga för köp någonstans.
  • Alternativ 2 låter bra, men jag har inte hört talas om det tidigare och NEC verkar vara tvetydig i den här specifika situationen. AFCISafety.org verkar också vara tvetydig:

    An AFCI can be used in conjunction with GFCI protection to provide both arcing fault protection as well as 5mA ground fault (people) protection. A common way to provide both types of protection is to use an AFCI circuit breaker and a GFCI receptacle.

    Missar jag något?

        
    uppsättning littleturtle 25.01.2015 19:15

    2 svar

    2

    Först av. Det enda sättet att tillhandahålla korrekt "jordning" är att installera en jordledare från panelen till varje uttag. Att tillhandahålla AFCI- och GFCI-skydd till kretsarna är till hjälp, men dessa enheter kommer inte ge "jordning".

    Om du byter från 2-stiftsbehållare till 3-stift på dessa kretsar, borde du inte ansluta något till jordskruven på behållarna. Du bör också (tekniskt) installera etiketter vid varje uttag som läser "GFCI-skydd" och "Ingen utrustningsplats". Även om dessa etiketter inte är vanliga i bostadsförhållanden.

  • Replace GFCI breakers with CAFCI breakers and add GFCI receptacles to the first-outlet on each circuit.
  • Detta kommer förmodligen att vara din bästa insats. I detta scenario ger CAFCI-brytaren skydd mot hela kretsen. GFCI-skyddet vid det första uttaget betyder att om ledningarna från panelen till denna plats inte är skyddade är resten av kretsen skyddad.

  • Keep GFCI breakers and add AFCI receptacles to the first-outlet on each circuit.
  • Detta är inte ett hemskt alternativ, även om AFCI-enheten inte skyddar ledningarna mellan panelen och enheten. Observera också att en AFCI-enhet endast identifierar rader till jordbågar (parallella bågar), medan en CAFCI-enhet detekterar både linje till mark och linje till radbågar (parallella och seriebågar).

  • Replace GFCI breakers with Dual Function AFCI/GFCI breakers.
  • Om du faktiskt kunde hitta dessa (och skulle ha råd med dem), skulle det förmodligen vara ditt bästa handlingssätt. Tyvärr finns dessa enheter förmodligen inte (ännu) från de flesta tillverkare.

        
    svaret ges 26.01.2015 12:55
    1

    Jag rekommenderar alternativ 1 eller 3 - AFCI-behållare är mycket mer begränsade i sin funktionalitet än CAFCI-brytare är på grund av att behållaren är längre nedströms i kretsen. Inte heller alla installationer uppfyller kraven för installation av AFCI-kärl EDIT: Koden jag citerade är endast för nya installationer, 210.12 (B) (2) tillåter receptacle AFCIs i eftermonteringsarbete. Ändå skulle jag luta mig mot CAFCI-breaker-tillvägagångssättet, AFCI-behållare kan inte skydda hela kretsen.

    (2014 NEC, 210.12 (A) (4) till (A) (6)):

    (4) A listed outlet branch-circuit type arc-fault circuit interrupter installed at the first outlet on the branch circuit in combination with a listed branch-circuit overcurrent protective device where all of the following conditions are met:

    a. The branch-circuit wiring shall be continuous from the branch-circuit overcurrent device to the outlet branch-circuit arc-fault circuit interrupter.

    b. The maximum length of the branch-circuit wiring from the branch-circuit overcurrent device to the first outlet shall not exceed 15.2 m (50 ft) for a 14 AWG conductor or 21.3 m (70 ft) for a 12 AWG conductor.

    c. The first outlet box in the branch circuit shall be marked to indicate that it is the first outlet of the circuit.

    d. The combination of the branch-circuit overcurrent device and outlet branch- circuit AFCI shall be identified as meeting the requirements for a system combination-type AFCI and shall be listed as such.

    (5) If RMC, IMC, EMT, Type MC, or steel-armored Type AC cables meeting the requirements of 250.118, metal wireways, metal auxiliary gutters, and metal outlet and junction boxes are installed for the portion of the branch circuit between the branch-circuit overcurrent device and the first outlet, it shall be permitted to install a listed outlet branch-circuit type AFCI at the first outlet to provide protection for the remaining portion of the branch circuit.

    (6) Where a listed metal or nonmetallic conduit or tubing or Type MC cable is encased in not less than 50 mm (2 in.) of concrete for the portion of the branch circuit between the branch-circuit overcurrent device and the first outlet, it shall be permitted to install a listed outlet branch-circuit type AFCI at the first outlet to provide protection for the remaining portion of the branch circuit.

        
    svaret ges 25.01.2015 19:51