Large spänning svängning på inkommande huvud varm linje - definitivt utanför?

8

Så för mycket av förra hösten hade jag en fråga om flimrande ljus i mitt hus (hälften av huset verkade flimmer ihop). I december ringde jag det elektriska företaget, som kom ut och hävdade att de hittade och stramade "en något lös neutral" i en av sina anslutningar utanför, men tyckte att det inte var problemet (han sa att det inte fanns någon charring och sålunda hade det inte skett något). Så efter att de lämnade gick de blinkande lamporna bort. Problem löst ...

Fram till kvällen, när våra lampor började blinka som galen (jag menar att jag nästan ska gå). Så i morse öppnade jag min huvudbrytare för att se vad jag kunde upptäcka. Det visar sig att när ljusen blinkar, har en av de två heta linjerna en ganska vild spänningsfluktuation (jag mätt spänningen från den inkommande neutralen till var och en av de två inkommande heta linjerna. En varm linje förblev rockfast vid 119 volt , den andra varierade med 15-20 volt när lamporna blinkade - droppade till 100-105 volt).

Nu gjordes denna mätning på den inkommande sidan av min huvudbrytare (dvs jag mätade de heta linjerna som kommer från min mätare).

Min fråga är - eftersom jag mäter den heta linjen som släpper i spänning på inkommande sidan av min brytare, indikerar detta att det inte är något i mitt hus som orsakar fluktuationen? Eller kan något i mitt hus orsaka den typ av extrema spänningsdrag som jag ser?

    
uppsättning MarkD 25.05.2011 22:47

2 svar

4

Definitivt ute, i din mätarbox eller med verktygslinjerna som matar din ruta. Ring dem igen, nu !!! Btw, mätaren är deras också.

    
svaret ges 26.05.2011 02:21
1

Nästan positivt är det utanför, men om du vill eliminera någon chans det är inuti, så kör alla brytare på det heta och mäta det igen. Personligen skulle jag inte bry dig om dubbelkontroll, eftersom problemet utanför kan vara allvarligt (det verkar som om en anslutning stannar till mig). Ta redskapet där ute.

    
svaret ges 26.05.2011 02:41