Är det möjligt att ventilera två avgasfläktar genom en enkelväggspenetration?

6

Jag har två badrumsfläktar som behöver ventileras ut ur huset, men jag skulle vilja göra det med en enkelväggspenetration. Finns det ett kodkompatibelt, säkert sätt att göra detta?

  • Båda badrummen ligger på samma nivå i huset.
  • Det finns ingen garanti för att båda fansen kommer att vara av samma typ, storlek, makt, etc.
  • Varje fläkt körs oberoende av varandra.
  • Rörlöpningar kommer att vara olika längder från fläkt till utgångspunkt.
  • Fläktar finns på separata elektriska kretsar.
uppsättning Tester101 17.05.2013 15:49

3 svar

3

Jag vet inte om kodöverensstämmelse. Men det här kan fungera för dig:

1 Y-kontakt vid utsidan av ventilen

2BackdraftDampers(ettpåvarjeben)vidYförattstoppabackflödetavskadligagaserfrånenfläkttilldenandra(av).

Observera att backdraftsdämparna kommer att lägga till motståndet i kanalarbetet. Du kanske vill flytta upp till nästa kanalkanal.

    
svaret ges 17.05.2013 15:58
2

Du kan köra båda avluftkanalerna till samma område och installera sedan två ventiler ihop sida vid sida. Din väggöppning måste vara dubbelt så stor, men åtminstone skulle du bara behöva göra ett snitt, blinka, etc.

    
svaret ges 17.05.2013 16:39
1

Jag gjorde den här inställningen och skulle inte rekommendera det. Jag har en 80cfm panasonic i ett litet badrum och en 110cfm äldre fläkt i mitt huvudsakliga badrum. Jag använde samma dämpare som visas ovan, tyggen. Plus varje fläkt har sin egen spjäll inbyggd i huset. Körningen är bara kanske 6ft totalt och jag sprang två 4 "i en 6". När båda fläktarna körs samtidigt (båda tar en dusch) blir den mindre fläkten helt överväldigad och kan inte flytta tillräckligt med luft. Jag tänker på att ändra inställningen så att båda löper ut med sin egen väggventil.

    
svaret ges 09.11.2015 20:48