Do behöver jag en ventil för att förlänga en dränering till ett nytt badrumstillägg?

12

Jag bygger ett nytt badrum på det som brukade vara min veranda. Jag planerar att förlänga den befintliga dräneringen vid en cleanout och köra den utanför huset under golvet.

Jag behöver veta om jag behöver lägga till en ny ventil till förlängningen, eller om jag kan förlita mig på befintliga ventilationsanordningar. Den totala längden på det nya (4 ") avloppet kommer att vara ca 15 'från befintlig ventil till den längsta fixturen.

Jag är i Virginia. Jag har tittat på koden men jag kan inte ta reda på vilka regler som gäller för min situation.

    
uppsättning mogrify 17.08.2012 22:51

4 svar

8

Du måste ha en ventil ovanför den vertikala körningen för dessa avlopp. Som ritat kan vatten från ditt nya arbete inte dra luft bakom det från ditt befintliga arbete.

Det här är vad ventilation gör: dra in luften bakom tömning av vatten.

Du kan funktionellt kombinera alla nya arbetsavlopp som dras in i en enda vertikal utlopp, men kom ihåg att det måste kunna dra luft över sin kombinerade avloppsledning.

Beroende på din kod kan du eller kanske inte kombinera dessa till en enda ventil, men de kommer att behöva egna ventiler.

    
svaret ges 17.08.2012 23:47
6

Jag skulle vilja förtydliga några saker angående denna fråga och de givna svaren.

Som andra har sagt, kommer du definitivt att behöva tillhandahålla ytterligare venting för fixturerna inom detta nya tillägg, den befintliga ventilen räcker inte till. Andra har rekommenderat att ge individuella ventiler för varje fixtur och sedan kombinera dem i taket till en gemensam ventil. Medan det inte finns något fel med denna lösning, är den ineffektiv och skulle vara dyrare.

Jag är inte licensierad rörmokare i ditt land eller land, (jag är i Kanada). Jag har granskat ditt tillstånds VVS-kod . Du får ventilera dessa armaturer med vad som kallas våtluft:

SECTION 909 WET VENTING 909.1 Horizontal wet vent permitted. Any combination of fixtures within two bathroom groups located on the same floor level is permitted to be vented by a horizontal wet vent. The wet vent shall be considered the vent for the fixtures and shall extend from the connection of the dry vent along the direction of the flow in the drain pipe to the most downstream fixture drain connection horizontal branch drain. Only the fixtures within the bathroom groups shall connect to the wet-vented horizontal branch drain. Any additional fixtures shall discharge downstream of the horizontal wet vent.

Source: 2006 Virginia Plumbing Code, Chapter 9 (starting at the bottom of page two)

Det här är möjligt eftersom avloppssystemen är så stor att avloppsledningarna inte är fulla av vatten. Den nedre delen är där vattnet löper och den övre delen tillåter fri luftrörelse. (När det gäller vertikala rör, sluter vattnet till rörets sidor när det rör sig i en spiral, vilket gör att rörets mitt är öppet för luftrörelse.)

I Kanada är en av reglerna för våtavluftning att vattenkåpan måste vara den sista fixturen kopplad till en våtluft, det är ingen annan armatur som får anslutas nedströms om vattenkåpan. Anledningen är att när vattenkåpan spolas kan den "kväva" våtventilen från några nedströms anslutningar. Jag såg inte något krav på detta i din kod, men alla de provtexningar som finns i Bilaga N visade vattenkåpan som den sista fixturen med undantag av Figur N4: B. Horizontal Wet Venting (sida 4) som visar en dusch ansluten nedströms vattenkåpan.

Här är två isometriska diagram som visar hur ditt badrum kan vara vått ventilerat:

Den till vänster visar badkaret anslutet nedströms om vattenkåpan. Ritningen till höger visar vattentanken som den sista fixturen som är ansluten till våtventilen (så här skulle vi göra det i Kanada).

I båda ritningarna representerar den röda linjen den del av systemet som skulle betraktas som den våta ventilen. Den streckade linjen representerar den torra ventilationen. Som du kan se, eliminerar våtluftning mycket av vertikalröret och sparar också på beslag. Observera att du borde ha en utrensning installerad på den vertikala delen av röret före lågets armatur (placerad i väggen). Detta möjliggör rengöring av grenlinjen.

    
svaret ges 18.08.2012 06:16
3

Du är mycket nära tröskelvärdena för en ventilationsanordning baserat på avstånd. Men som PPD förklarar, kan du inte lita på den befintliga stacken som din ventilator. Ett alternativ, som andra har föreslagit, är att individuellt ventilera varje avlopp där den går vertikalt i väggen, anslut dessa ventiler i taket och binda det i ventilationsstapeln. Se till att du håller en positiv lutning på ventilationslinjen. Se PDD: s inlägg för att avluka toaletten på grund av den vertikala fallrestriktionen och en våtluft för de återstående avloppet.

906.2 Venting of fixture drains. The total fall in a fixture drain due to pipe slope shall not exceed the diameter of the fixture drain, nor shall the vent connection to a fixture drain, except for water closets, be below the weir of the trap.

Referens: Virginia byggkoder, VVS, kapitel 9 (ventiler)

    
svaret ges 17.08.2012 23:53
1

Det bästa sättet att gå är att varje fixtur ska ha sin egen fälla och ventilera, och lägga till några cleanouts vid viktiga korsningar (håll den på väggen om du kan komma åt den).

Jag skulle säga att du definitivt inte skulle försöka bara lita på ventilen (erna) i det befintliga badrummet.

    
svaret ges 17.08.2012 23:31