Jag bor i en lägenhet, den har en 100 amp huvudbrytare. Det går vanligtvis varje dag kl 18 och ibland ett par gånger efter det första.
De enskilda brytare gör det inte.
Huvudbrytaren blir varm att röra.
Underhållsmannen har en förstärkare. Kontrollerar att det blir överbelastat. Men förstärkarna går aldrig över 70. Vi sätter på allt som när det snubblade. Nu är de till den punkt som de säger att de kommer att ändra brytaren.
Det här blir en smärta när du vet var. Jag trodde att det kunde vara kort någonstans, men verkar att det skulle resa den enskilda brytaren först. De brytare är inte ens heta. Mind boggle.
Detta är ett klassiskt problem. Brytareanslutningen till bussen äventyras / bromsar / bränns / etc. Det faktum att brytaren blir varm och snubblar under en belastning långt under den är bedömningen är tydligt bevis. Detta faktum säger också att det är förbi den tid då det borde ha ersatts.
Berätta för din "underhållsman" för att få en riktig elektriker där nere! Detta jobb ligger långt ifrån en underhållsman. Det är nästan säkert att höljet / burkarna måste bytas ut tillsammans med själva brytaren.
Jag har bilder av denna exakta situation från några av de jag har gjort.