Hur byter jag den elektriska panelen?

1

Huset byggdes på 50-talet eller 60-talet, och det fanns en bunt av ledningar som var jordade till huvudjordsleden. Jag tog bort dem och började separera för att sprida dem längs marken, och tre av dem är heta. De är också en blandning av vita och nakna ledningar. Ansluter jag dem till grundfältet?

    
uppsättning Amanda 08.01.2016 21:40

1 svar

3

Neutralerna är heta tills de är anslutna till den neutrala bussen när belastningen är ansluten (påslagen eller vad som helst). Du har en mycket farlig situation där när de kopplas bort. Du ska aldrig koppla bort neutrals eller grunder om inte det tillhörande hetet är avstängt eller brytaren är avstängd.

Mer information och förklaring

I en huvudpanel är jord och neutral "bundna", och de delar en eller flera bussstänger. Neutralerna och grunderna för en viss grenkrets bör aldrig installeras tillsammans under en enda skruv. Det är ett kodkrav att varje neutral avslutas en per hål utan några andra kablar. Detta förhindrar oavsiktlig och farlig avlägsnande av extra neutraler vid arbete med en enda skruv.

UPDATE: Här är en bra diskussion om 408.21 , det avsnitt som täcker detta problem. Min tolkning är att neutrala måste vara individuellt säkrade, men grunderna kan fördubblas (eller till och med tredubblats) när hårdvaran tillåter. Förvirring härrör ofta från termerna "jordad" och "jordning". Den förstnämnda avser jordade neutrala och den senare till (vanligtvis) nakna jordledare.

    