Voltage obalans i slutet av en sextio fot löpning

2

Jag har 240 volt service till mitt hus. Jag har en 50amp dubbelpolbrytare som matar en underpanel 60 meter bort. Vid brytaren har jag 120 volt på varje ben. I slutet av seksti foten har L1 100 volt, L2 Har 140 volt. Detta mäts under inga belastningar, bara i slutet av ledningarna. Jag bytte trådarna och avläsningarna följde Wire swap. Jag tänker kablar problem. Lyder det här rätt till alla?

Uppdatering: Tack alla för informationen. Jag hämtade upp 100 'av ny koppar och förbi neutralen i kretsen som fixade problemet. Så jag kommer att dra den genom ledningen imorgon ... möjlig katastrof avvärjdes!

    
uppsättning Marcus R Hall 07.07.2018 20:58

1 svar

2

Det är en öppen neutral

Denna typ av spänningsobalans är symptomatisk av en sak och en sak bara - en öppen neutral någonstans. Fixa det neutrala problemet, sannolikt vid uppsägning, även om det kan vara en skadad neutral på en direkt begraven kabel eller liknande, och problemet kommer att gå iväg. Håll avstängningen avstängd vid matarbrytaren tills ändå, eftersom öppna neutraler tenderar att vara ganska ... brännbara till elektrisk utrustning.

    
svaret ges 09.07.2018 04:34