Hvad orsakar en HVAC-kontrolltransformator att överhettas?

1

Jag bytte nyligen min 24 volt HVAC-kontrolltransformator. Den yttre enheten startade med air handler och sprang i kanske 10 minuter. När enheterna stängdes märkte jag att transformatorn var varm och inte längre fungerar.

Vad orsakar detta och hur kan jag fixa det?

    
uppsättning user261702 06.06.2014 23:46

1 svar

3

Underpowered transformer

Låter som om du kanske inte har fått en motsvarande ersättning. När du letar efter en ersättnings transformator ska du vara bekymrad över

  • Inmatning eller primärspänning
  • Utgång eller sekundär spänning
  • Volt-ampere (VA) betyg.
  • Om transformatorn inte är konstruerad för att leverera den ström som behövs av komponenterna på kretsen, kommer den att överhettas och sannolikt dö. Nuvarande genererar värme. Ju mer ström som strömmar genom transformatorens spole, desto hetare blir de små trådarna. Få ledningarna för heta, och de kommer att bryta. Uppvärmnings- och kylcyklerna hos transformatorn kan leda till att ledningarna blir sköra, vilket också kan leda till misslyckande över tiden.

    Om du nyligen har lagt till komponenter i systemet som drar ström från transformatorn (WiFi-termostat, elektroniska spjäll etc.), kanske du måste uppgradera till en transformator med högre VA-värdering. Om du bytte ut en gammal transformator med en ny som hade en lägre VA-värdering, kan det förklara överhettningen.

    Kort på transformatorns sekundära

    En kortstans någonstans i kretsen på transformatorns sekundära sida kan också leda till överhettning. Ofta har sekundärkretsen inget överströmsskydd (säkring), så det kan vara lätt att överbelasta kretsen och vet inte förrän det är för sent.

        
    svaret ges 07.06.2014 14:27