Can vent VVS är bakom en dubbel wye?

2

Jag försöker räkna ut hur man lägger ut min källarvattenanläggning, och jag ville använda en dubbel wye för att ansluta min dusch, toalett och sjunka till det befintliga avfallssystemet i huset.

Min fråga är att tillåta jag att ventilerna är bakom en dubbel bredd eftersom alla 3 armaturer kombineras vid den här punkten? Eller måste jag ha varje armatur individuellt ventilerad och anslut sedan till ventilerna senare till en vanlig ventil?

Allt detta arbete kommer att ligga under betongplattan. Jag ansluter till det befintliga avfallssystemet som går under betongplattan.

Det befintliga avfallssystemet är anslutet till alla fixturer på 1: a våningen (toalett, badkar, diskbänk, diskbänk) och går sedan ner i källaren, under plattan och ut till vägen. Detta system ventileras genom taket.

Jag borde nog också fråga om jag till och med behöver ventilera detta nya källarbad separat, eller om det nuvarande ventilationssystemet skulle vara tillräckligt.

    
uppsättning Erik 16.04.2014 19:17

1 svar

1

Här skulle svaret vara nej. Våra VVS-inspektörer kommer inte att passera avloppsinstallationer där en anslutning till en gemensam avloppsledning kommer före avluftningen. Det enda undantaget skulle vara toaletten, som kan vara våt ventilerad till en annan fixtur. Problemet är att luftintagningsventilen är för liten för att ventilera toaletten, och hällen på toaletten är över höjden på duschavloppet.

Tänk på att lokal körsträcka på dessa saker varierar vildt, så jag skulle köra den av din lokala inspektör. Vet inte om detta bara är ett misstag i diagrammet, men wye-anslutningen till gjutjärnspipet är upp och ner.

    
svaret ges 17.04.2014 01:58