Blown säkring från en avfuktare som har arbetat i flera år

0

Jag har en avfuktare som arbetar 24/7 i ungefär sex månader av året. Jag har aldrig flyttat den från ett utlopp. Idag fortsätter säkringen att blåsa. Inget nytt är anslutet: ingen förändring alls. Jag kopplar avfuktaren i ett annat uttag, och allt är bra. Kan någon förklara vad som hänt?

    
uppsättning user74671 24.08.2017 13:08

1 svar

1

När du säger att du inte har anslutit något nytt, tar jag det med att du inte har köpt några nya apparater eller elektroniska prylar. Dessutom uppgav du att avfuktaren fungerar bra när den är ansluten till ett annat uttag. Om det verkligen är fallet läs vidare.

Jag har sett något liknande inträffar två gånger i både bostads- och industriinställningar. Vad som kan hända är en dålig anslutning i ledningarna orsakar spänningsfall. Den dåliga anslutningen kan bara påverka det enda uttaget, hela kretsen eller delen av en krets.

En liten belastning som en lampa eller telefonladdare fungerar som den ska och en voltmätare visar uttaget / kretsen lika bra. Men en större belastning som en dammsugare eller avfuktare kommer att rita tillräckligt med ström för att släppa spänningen tillräckligt för att motorn inte kan få fart så att den drar mycket ström. Breaker kan inte hantera högre ström så det går.

Prova detta test:

  • Koppla av avfuktaren från det misstänkta uttaget.
  • Anslut en lampa med en glödlampa i gamla skolan till ett annat, känt arbetsutlopp. Notera lampans ljusstyrka.
  • Flytta och sätt nu lampan i det misstänkta uttaget. Slå på lampan och låt den sitta i några minuter och notera ljusstyrkan. Lampan ska glöda starkt och strömbrytaren ska inte röra sig. OBS! Detta fungerar INTE på ett tillförlitligt sätt med en kompakt fluorescerande (CFL) eller LED-lampa.
  • Om brytaren går eller omedelbart märker att lampan lyser i det misstänkta uttaget än det goda uttaget, har du ett problem med kablarna. Om lampan fungerar bra, fortsätt nedan ...

  • Anslut avfuktaren till det misstänkta uttaget ALONG MED lampan och sätt på den. Kontrollera att lampan är på innan du slår på avfuktaren. Titta på lampans ljusstyrka. Om lampan blir dim och håller dimmad tills brytaren går, har du ett spänningsfall som anger ett problem med ledningen.
  • Om du har en voltmeter kan du använda det istället för lampan. Du kan också försöka använda en dammsugare i stället för avfuktaren för steg 4.

        
    svaret ges 24.08.2017 22:15