Can Jag installerar ett strålkastare med 18AWG-ledare på en 20A (12AWG) krets?

1

Jag kör en ny 20A-krets med 12 AWG-ledning till utsidan av mitt hem och kommer att lägga till ett översvämnings ljus till kretsen.

Alla översvämningsljus som jag har sett har 18AWG-ledare i dem. Är det OK om jag ansluter dem till en 12AWG-kabel på 20A-kretsen?

Armaturen har 300 max wattage (150 W lampor max en bit).

Jag använder 20A / 12AWG eftersom det också kommer att finnas 2 behållare på kretsen och jag vill ha tillräckligt med ström för att köra tung utrustning (Yardverktyg, elektrisk grill, kompressor, etc.) vid behov.

    
uppsättning Tim 21.02.2014 16:23

1 svar

3

Mest troligt.

Så länge som fixturen har en UL (eller motsvarande) frimärke / klistermärke, är det inget problem.

Fästkablar och kabeldragningsenheterna är speciellt konstruerade för att bära de nominella belastningarna. Det finns olika regler som tillämpas i denna situation, eftersom belastningen är känd och statisk.

Enligt den nationella elkoden 2014 402.5 är den tillåtna ampaciteten av 18 AWG fixtur-ledning 6 ampere. Din fixtur drar bara 2,5 ampere.

I = P/E = 300 Watts / 120 Volts = 2.5 Amperes

Om tillverkaren skulle kunna använda mindre ledningar skulle de troligen. NEC säger dock att 18 AWG är den minsta tillåtna för fixturledningar.

En av anledningarna till att ljusuttagskort kan vara farliga, är att de kan tillåta att mer ström dras än vad som var avsedd av tillverkaren av fixturer.

    
svaret ges 21.02.2014 16:37