Du bör sikta på att hålla spänningsfallet under 5% eller nära det.
Med tanke på spänningsfallet och lagstadgade krav skulle du vara bäst att köra minst 750 eller 800 kcmil aluminiumtråd. Vid 320A faktiskt flöde har du 3,7% spänningsfall för 240 'från matningen till den första RV-ställningen.
Användning av koppartråd för en sådan stor körning är slöseri med pengar, aluminium är bra för matare.
Du skulle inte kunna splittra en sådan stor kabel till RV-stativet direkt, så du borde komma in i en distributionspanel där eller lite där borta. Därifrån, gren till de olika ställena. Varje 50A-stativ måste ha minst # 6 koppar eller # 4 aluminiumtråd, och jag skulle bumpa 2 storlekar för varje 100 '. Om du vill att 2 står tillbaka till baksidan för 100A, prova # 1 aluminium. Du kan köra den via en spänningsfallsläknare för att se vilken tråd som ska användas för ett visst spänningsfall . Kalkylatorn som jag länkade går inte bra med 400A-kretsar, men det är bra i de numrerade kabelområdena.