Det kan räknas som en nödvändig behållare eftersom den uppfyller bokstaven i koden.
Under NEC-kod artcile 210.52 Bostadsupptagningsuttag
... De behållare som krävs enligt detta avsnitt ska vara förutom alla behållare som är:
(1) Del av en armatur eller apparat, eller
(2) Kontrolleras av en väggbrytare enligt 210.70 (A) (1), Undantagsnummer 1 eller
(3) Ligger inom skåp eller skåp, eller
(4) Ligger mer än 1,7 m över golvet
Så min fråga är om jag har ett halvt uttag vid 60 "som ligger bakom en målning, räknas det som en del av de nödvändiga butikerna i en bostad eftersom den är mindre än 5 1/2 ft?
Ja. Speedy är rätt, men ....
Om du använder 210,52 (A) (1)
(1) Spacing. Receptacles shall be installed such that no point measured horizontally along the floor line of any wall space is more than 1.8 m (6 ft) from a receptacle outlet.
Och lite trigonometri .... då täcker din behållare inte mycket av golvlinjen eftersom det redan är 5 'AFF.
Jag kommer att lämna resten av matematik till dig.