Är min termostat transformator spänning för låg?

0

Jag mätt spänningen vid termostaten Rc till G och Rc till Y-terminalerna, och de läser 16,2V respektive 16,34V. Ska jag inte mäta 24V +/-? Jag köpte en Nest Termostat och det fungerar inte korrekt vid dessa ovanliga spänningar.

    
uppsättning user23420 30.06.2014 15:49

1 svar

1

Finns det en C ledning vid termostaten? Du bör mäta mellan R och C för korrekt spänningsläsning.

Y kopplar tillbaka till transformatorns andra sida genom kontaktorns spole i kondenseringsenheten. G kopplar tillbaka till transformatorns andra sida genom spolen i fläktreläet i luftbehandlaren. C ansluts direkt tillbaka till transformatorns andra sida.

Det enda sättet att få en exakt mätning av transformatorspänningen är att mäta mellan R och C .

    