Det här blir till synes udda på grund av artikel 680-reglerna specifika för pooler och andra vattenfunktioner.
Först får poolmatare inte begravas direkt enligt 680.25 och undantaget därav AFAICT gäller inte utomhuskablar, så om inte din AHJ håller med mig och tillämpar undantaget måste du gräva upp den befintliga UF-enheten och kör den igen i ledningen (antingen röd mässing RMC eller IMC eller Schedule 80 PVC eller RTRC-XW om du skyddar ovanstående delar från fysisk skada).
För det andra kommer din pool att ha ett ekvipotentiellt rutnät av någon typ som är förknippad med det (åtminstone för poolen, om inte under poolen) - det här är en kod krav för att undvika farliga stegpotentialer i poolområdet. Alla ledande saker som är direkt förknippade med poolen (dvs inom 5 'eller en del av vattencirkulationssystemet) måste bindas till detta nät enligt 680.26 - det här ingår poolpumpmotorn. Därifrån kopplas utjämningsmotståndet till det regelbundna bindningssystemet av poolpumpmotorens EGC. Medan AHJ inte kan få dig att sätta en direktlänk mellan det ekvipotensiella nätet och delpanelbussen i, är det en bra idé att göra det, med samma 8AWG som används för det potentialpotentialet.
Sist men inte minst, din 8/2 bör ha en 10AWG mark - 12AWG koppar jordledningar är bara bra för 20A kretsar, max.