Skulle jag undvika markslingor i grenkretsar genom ledning?

0

Jag har lite utomhusledning, inom vilken det finns tre separata grenkretsar:

  • En allmän ändamål, 20A utomhusbehållarkrets
  • En 15A HVAC-krets
  • En 40A EVSE-krets
  • Jag använder NM-B för varje krets på inomhus segmentet som kopplar brytaren till ledningen, vid vilken tidpunkt jag övergår till THWN. NM-B har en jordkabel som ingår, och jag vet att jag bara behöver slipa ledningen till 8AWG-kabeln från EVSE-kretsen. Min fråga är att ska jag inte ansluta jordkablarna på 15A- och 20A-kretsarna för att undvika att skapa en jordslinga, eller spelar det ingen roll?

        
    uppsättning Hari Ganti 21.03.2017 02:52

    1 svar

    3

    Den ifrågavarande "ground loop" spelar ingen roll en bit - NEC antar att alla involverade EGCs är kopplade ihop vid alla korsningar, jämnt. (Det är omöjligt att inte få dem alla anslutna i ett metallrörsystem, för en.)

    Observera att det finns några undantag för isolerade grunder för viss känslig utrustning, men fördelarna med isolerade behållar-EGC är oklara. (Observera att det överflödiga jordningskravet inom patientvårdsområden är inte ett isolerat krav på jordbearbetning!)

        
    svaret ges 21.03.2017 03:19