I Tyskland bör Ground and Neutral anslutas på huvudpanelen?

3

Det anges på flera ställen (diy.stackexchange, webbsökningar), att "Mark och Neutral ska vara bundna på huvud servicepanelen".

Mitt hemvist i Tyskland levereras med 3-fasig kraft och har "modern" ledningar. Nyligen renoverade, nya ledningar med jordledare och en underpanel. Huvudpanelen och delpanelen är förenade med en 5 ledare 10 mm ^ 2-linje, dvs det finns en oberoende jordledarförening. Den enda jordelektroden är en metallstång som går in i jorden bredvid tjänsteingången, dvs vid huvudpanelen. Ingen aning om vad som är begravd där, men det ser ungefär 20-30 år gammal ut. Galvanisering fortfarande bra över marken.

Det här är allt en struktur. Huvudpanel första våningen, subplanel andra våningen, 20 m samlingslinje.

För mitt hemvist ,

A) Bör marken vara bunden till neutral på huvudpanelen och bara på huvudpanelen?

B) Om delpanelen har en jordelektrod?

Relaterad fråga, för USA: s bostad.

Bästa förklaringen jag har hittat, men det är inte explicit om tysk kod

Andra bostaden kräver en jordelektrod, men gör min underpanel?

    
uppsättning Tyson Hilmer 12.03.2018 12:17

4 svar

3

Det beror på tillgången till den egendomen och dess jordningsarrangemang. Det kan eventuellt vara TNC, TNC-S, TN-S eller TT

Om det har en jordspik som du föreslog är det förmodligen ett TT-system. Det är viktigt att du förstår skillnaden och jag föreslår att du letar upp de här jordningsarrangemangen som nämns ovan. De är väl dokumenterade med diagram.

I TT-system måste jordnuteln inte bindas samman vid någon tidpunkt i installationen. Den levande och neutrala ensammen går tillbaka till transformatorn medan jordningen kommer att ta sig ut utanför byggnaden separat och på en jordningsspik.

OBS! Följande stycke jag har block citerade och denna paragraf är en ansvarsfriskrivning mot den, eftersom den verkar subjektiv och bara anekdotisk i erfarenheten av denna region. Som en annan användare påpekade har de upplevt det motsatta med tanke på att TT-systemen är historiska. Det ändrar inte det övergripande svaret för användaren som ställde frågan. Jag känner emellertid att det lägger till sammanhang till regionen så har lämnat det som det är.

"It should be pointed out that TT systems are a historic system and the trend is to phase them out as much as possible as the impedance path to earth can sometimes be so poor that it affects the ability of the system to earth the system correctly."

Så nej, Neutralen och Jorden borde inte bindas till varandra och för det andra, inte din delpanel borde inte ha sin egen spik, den borde vara ansluten till huvudjordstången inom fastigheten som sedan kommer att ansluta till jordningsspetsen. Detta är viktigt eftersom du inte vill ha flera och olika impedansvägar till marken. Det är därför ett TNS / TNC-system är bättre leverantören ger dig ett jordningsarrangemang för dig och garanterar ens (ZE) -värdet.

    
svaret ges 12.03.2018 17:05
0

Neutral SHOULD'NT vara ansluten till marken (åtminstone här i Italien där distributionssystemet är TT).

Jordelektroden, om förordningen är som italiensk, kräver den ett enda jordsystem per byggnad [alla jordkontakter i en byggnad och därtill hörande områden måste ha samma potential], för att undvika att någon berör två olika grunder vid en gång blir chockad på grund av att det på ett system finns ett fel i fas till marken och inte på den andra (i det här fallet får en full 240V fas till marken) vidröra två gröngula. En gammal metallbalk begravd är en bra mark (du kan bara testa det motstånd, om det är lågt, det är OK). Till slut: Om du har en mark på panelen "main", anslut den till de gröngula som kommer från den andra panelen.

Jag vet inte om det är obligatoriskt i Tyskland, men det rekommenderas starkt att systemet är skyddat av GFCI (differentialomkopplare), det kan vara ett enda skydd för alla eller en per krets.

    
svaret ges 12.03.2018 15:25
0

Smuts är en hemsk ledare . Därför gör vi inte ledningar ut ur det.

Varför det kallas neutralt: Neutral ska vara nära jordpotentialen - om du står barfota i regnet och berör den neutrala ledningen, så ska inte mycket hända. Det sekundära syftet är att minimera spänningen mellan andra ledare och jord - det är därför att neutralt är "i mitten" snarare än i ett hörn.

Jordarbetsjobb

Nuvarande resor i loopar. Jordledningar har ett viktigt jobb: återvänder naturlig elektricitet till jorden : blixt och ESD. Därför är jordspetsen (jordstången) knuten till jordens ledningar.

Kom ihåg hur vi strävar efter att hålla den neutrala ledningen vid jordpotentialen? Det händer inte genom att önska. Det måste finnas en bindning mellan neutral och jordspetsen för att upprätta den referensen. Det kan hypotetiskt vara någon form av förspänning, men 0V är lätt att göra med en bit koppar. Denna bindning kan vara någon av flera ställen, men självklart , det måste vara någonstans både neutrala och jordledningar är närvarande.

Och vi måste returnera mänsklig elektricitet till källa . Om artificiell el har ett jordfel, där läckage inträffar på jordningssystemet, vill vi att läckaget effektivt återvänder till källan. Källan är tillförseln (varm och neutral) - vi är inte så oroliga över fel på jordens jord, så vi är mest bekymrade över heta felfel och vi vill återställa den nuvarande till neutralen . Om det är ett bultfel (död kort), vill vi att det ska gå över överströmmen (brytaren) så att den måste bära strömmen. Detta kräver mycket lågt motstånd - smuts kommer inte att räcka . Så det är tillbaka till en koppar neutral-jordbindning.

Grand Union

Dessa krav kräver tillsammans en grand union av den neutrala ledningen, jordsystemet och jordspetsen. Lång erfarenhet i Nordamerika har visat att du vill ha den neutrala jordbindningen på exakt ett ställe - och det ska också vara den plats som jordningsspetsen / elektroden binder in.

Om du inte har den stora fackföreningen kommer du att utelämna några av de ovan nämnda skyddena.

SOP i Nordamerika är att den stora fackförbundet ska vara i huvudtjänsten (huvudpanelen), och neutralt och jorden ska vara styvt separerad i varje delpanel.

    
svaret ges 13.03.2018 00:30
0

Ryan Walkowskis svar är så långt korrekt som det finns olika system TT, TN-C, TN -CS eller, ibland, TN-S.

För att jag vet, i Tyskland används TT mestadels i installationer i mycket landsbygdsområden, e. g. på gårdar där det finns en transformator för bara en handfull hus. I dessa fall är den N som tillhandahålls av leverantören inte tillförlitlig nog nära jordpotentialen, så du måste skapa din egen jordpotential. Jag är inte säker, men det kan vara att i dessa fall brytare som skär både levande och neutrala krävs eftersom neutral kan ha en stor potential jämfört med jorden.

I mer stadsområden används vanligtvis en variant av TN. Det innebär att installationens neutrala anses vara jordad. I det här fallet finns en anslutning mellan N och PE.

I det här fallet

  • TN-C betyder att N och PE delar samma tråd, aka PEN. Denna används endast i mycket gamla installationer och tillåts inte längre (eller åtminstone endast tillåten för trådar över 10 mm²).
  • TN-CS innebär att trådarna som går in i huset har en PEN som tidigare men någonstans i installationen, antingen i huvudpanelen eller i delpanelerna, är PE och N delade upp och från denna punkt framåt , får inte kombineras igen. (Detta är viktigt för RCD, men också av andra skäl.)
  • TN-S betyder att N och PE kommer in i huset som redan delats upp och kan inte heller kombineras igen.

Din jordelektrod går antagligen in i grunden (där den gör en stor ring) eller till en mycket lång grounder (jordstång, jordstav, Staberder) som kan vara flera meter lång. Dess närvaro är inte en antydan mot förekomsten av ett TT- eller TN-system, vilket Ryan anger. Istället borde det vara knutet till markbaren (Potentialausgleichsschiene) i byggnaden där alla markbanor går ihop:

  • marken för den elektriska installationen
  • grunden för en viss telefoninstallation mm.
  • Anslutning av antennlinjer mm.
  • Vatten- och gasrör mm

I ett TN-system bildar alla deltagare i grannskapet en enorm markanslutning som förbättras av varje medlem. Det kan bära mycket högre strömmar mot jorden än i ett TT-system och din breakers resa när du har en kortslutning mellan L och PE. I ett TT-system är dock denna ström väldigt begränsad, vilket innebär att en RCD absolut behövs här.

    
svaret ges 14.03.2018 14:07