Wiring 4 gäng låda

0

Jag har gjort några renoveringar i mitt sovrum / badrum och jag var tvungen att ta bort 4-gångslådan för lamporna i mitt badrum. Nu håller jag på att koppla omkopplarna tillbaka till strömmen och trodde att jag klarade det men jag hade fel. Så jag har 4 switchar;

  • Huvudljus - över badrumspegeln
  • Duschljus
  • Badlampa
  • Värmelampor
  • Varje omkopplare ska fungera individuellt och värmelamporna tror jag att jag kopplade den kontakten korrekt. Problemet är omkopplare 2 och 3 fungerar bara om strömbrytare 1 är på. Nu var de enda jag var förvirrad med de 3 uppsättningarna av ledningar som kom upp genom golvet från brytaren. Jag vet att en är för att värmelamporna lämnar 2. Jag trodde att de andra 2 uppsättningarna var för att få strömmen upp och den andra är att fortsätta strömmen tillbaka någon annanstans eftersom den tredje uppsättningen av ledningar inte är het när alla brytare är på. Så vad jag gjorde var ansluten den 3: e uppsättningen med den andra uppsättningen så i huvudsak skulle det fortsätta kretsen till vart det fortsätter. Självklart gör jag allt fel kan någon hjälpa mig

        
    uppsättning J.Monte 12.01.2018 04:15

    1 svar

    0

    Det ska finnas en kabel som är den heta matningen från panelen. Alla andra är byta ben till utrustningen.

    Det låter som om du på något sätt matade omkopplarna 2 och 3 via omkopplare 1.

    Alla strömbrytare ska matas med samma heta från huvudpanelkabeln. Alla neutralerna borde bindas samman till utrustningen. Varje omkopplingsben skulle sedan gå till varje utrustningsdel efter respektive omkopplare.

    Lycka till!

        
    svaret ges 12.01.2018 21:40