Ny yttre linje vid fixering av befintlig 20 amp

0

I vårt nya hus finns ett 30 amp RV-uttag med ett medföljande standard GFCI-uttag på sidan som drivs av en 20-amp-brytare. RV-lådan har sprungits öppen och GFCI-behållaren hänger ihop från sidan, trådarna gnidas öppna. Självklart är det nu på panelen och jag planerar att byta ut det.

När jag gör det, skulle jag vilja köra en tråd tillbaka från ersättnings RV-rutan och 20 meter över till en stor, nuvarande, oönskade skurk. Från vad jag kan säga kan jag köra UF-B-ledningar på bara 12 inches djup, förutsatt att den är

uppsättning James F 10.04.2018 01:42

1 svar

1

Det är typ av en Code mess. Det största problemet är att din kärlstorlek måste matcha din brytare storlek , med ett undantag som tillåter 15A eller 20A behållare på 20A kretsar (på grund av ett design undantag i UL standarder som kräver att 15A behållare ska betygsätt internt för 20A).

Så du har en 30A TT30 (?) RV-uttag på en 20A-brytare. Det kan inte.

Vad du kan göra är att whistles dixie får en adapterns kabel från TT30-behållaren till NEMA 5-20-pluggen och passa in en 5-20 receptacle (5-20 är den vanliga behållaren, med en extra lite sideslot på neutralen.)

Nu är det möjligt att din elektriker körde två separata kablar, en # 10 för TT30 och en # 12 eller 14 för GFCI. I det fallet mindes aldrig.

Även om du har en NEMA L14-30-kontakt (vridlås) istället för en TT30, är allt i detta svar ut genom fönstret.

Feeding GFCI Protection Downline

Varje GFCI + receptacle-kombinationsenhet har ett par terminaler som heter LOAD, som du normalt inte använder (eller snarare ska inte användas om du inte avser att göra följande). Om du ansluter hot + neutralt till det LOAD-paret och fortsätter det till en annan uttagspunkt, skyddas detta uttag av GFCI. (skäl du fortsätter bara, GFCI använder inte mark för någonting.)

Så du kan fortsätta från laddningsterminalerna på den GFCI + -behållarenheten, till skuren. Det uppfyller GFCI-kravet.

Om du placerar NFC 5-20 utomhusbehållarens downline på GFCI, kommer det också att få GFCI-skydd till RV. De gör också 5-20 GFCI så att du kan döda 2 fåglar med 1 sten.

Jag är en stor, stor fan av att sätta GFCI-enheter inte utomhus . Jag skulle placera GFCI + receptacle combo någonstans i torr, mata sedan utomhusbehållarna, RV, shed etc. från sina LOAD-terminaler.

Du kan inte mata en 30A-behållare från en 15 / 20A GFCI. Adapterkablar är inte en del av huset eller RV, så de omfattas inte av NEC-reglerna.

Rigid går bara 6 "djup men är dyrt

" Hård stålrör " är en magisk ledning som bara behöver 6 "på omslaget, om det är GFCI eller inte . Det involverar en liten gängad rörpassning, så du kan behöva en resa eller två till byggnaden för att få trådar att klippa om du inte har en vän med en Ridgid (ingen relation). Rigid är ganska dyr så det är bäst om det inte är långt . Kabel i ledning är inte olagligt, bara riktigt svårt att dra . Bättre att använda THWN-2-ledningar i ledningen. Menards kommer inte att sälja dig vid foten, några andra kommer och din vänliga stadsdelens elförsörjning kommer säkert att vara gärna, och om du diagrammer ut vad du gör kommer de att ge dig korrigera råd.

    
svaret ges 10.04.2018 06:34