Hur kopplar jag upp ett skur för 60A service idag med möjlighet att växa senare?

3

Jag har gjort min forskning och läst massor av meddelanden här och på andra webbplatser, och jag tror att jag vet vad jag behöver för att driva kraften i mitt skjul, men ville sätta allt ihop och få det kollektiva sinnet att kontrollera min arbete.

Fysisk: Fristående Garage 75 'från panelen på sidan av huset där jag knyter i kraften. 90 "trådavstånd.

underpanel: - 60A Main Breaker Panel - Jag köpte en CH22B100V panel i skuren, men byter 100A-huvudet med en 60A Main Breaker. - Från vad jag ser 60A Main kan hantera tråd upp till # 2, eftersom den här panelen matas genom huvudet, inte genom lugs i panelen. - Behövs 2 jordstavar på skuren ände bundet till panelens mark. - Jord och neutral buss som inte är bunden vid skuren

Wire: - Planerar att köra 2-2-2-4 Al-tråd eftersom den är den största jag kan binda i 60A i skåpet. MHF (Mobile Home Feeder tycks föreslås på flera ställen) - Det borde ge mig möjlighet att uppgradera till 90A senare om det behövs, eftersom brytare och paneler är klassade 75deg för Al. - Planera att springa 1-1 / 2 eller 2 "rör 24" under jord till shed.

Frågor : - Är trådvalet rätt? Jag tror att jag bara behöver se till att jag använder THWN-kabeln. Finns det andra typer som skulle fungera. Det kommer att vara i ledning hela vägen från huvudpanelen till delpanelen. MHF jag ser är RHH / RHW / USE betygsatt, vilket jag tror skulle fungera. Inga problem med att köra den kabeln i röret hela vägen?

  • 4 ledningar (2hot) (1 Neutral) (# 4 Ground). Är färgerna viktiga i den här storleken, eller kan du lägga dem med band om det behövs?

  • Något annat jag glömmer bort?

uppsättning AlanMattson 27.03.2017 19:51

2 svar

1

Det här låter bra totalt sett, med några undantag. (Dessutom har jag i grund och botten precis satt upp något liknande väldigt nyligen).

Fysisk: låter bra. 90 'är inte så illa, och inte något där du borde behöva oroa sig för mer än ett par procentenheter spänningsfall.

Underpanel: Om du använder en 100A-subpanel, varför byta brytaren för en 60A-brytare? Jag antar att den här panelen matas av en brytare i din huvudpanel så att brytaren skulle vara nominell för att skydda vilken tråd som helst. Om du till exempel kör 2AWG Al, kan den skyddas av en 100A-brytare. Du behöver inte behöva en huvudbrytare i panelen, men det kan vara trevligt för bekvämligheten.

Wire: Jag är inte säker på vad som är tillgängligt för dig eller vad som kostar något där du är, men 2AWG är mycket stor och en 4-tråds kabel med 2-2-2-4 skulle vara ganska löjligt styvt. Varför inte köra 4AWG Cu THHN / THWN, vilket blir lättare att arbeta med och eventuellt kostar mindre? Jag är inte helt säker på vad du menar om att uppgradera till 90A baserat på 75 ° C betyg ... Även om du kör 2-2-2-4 kan du få en full 100A utan att behöva göra någonting. Se nedan för mer om jordning.

Svar:

  • Ditt val på tråd verkar bra, men jag är fortfarande förvirrad om ditt val av brytare
  • THWN är den isolering som tillåter vått betyg. NEC specificerar även flera andra kablar som är lämpliga för våta platser, inklusive MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THHW, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW
  • Körledning genom ledning kan vara svårt när den är stor kabel. Det beror verkligen på antalet böjningar, trådmätare och vilken utrustning du har tillgänglig
  • Färger är viktiga men du kan lägga i ändarna med lämpliga färger för att du vet vilken är vilken
  • Kolla denna fråga om du har inte redan sett den. Det har ett bra svar på vilka kablar du ska dra (inklusive en EGC).
svaret ges 27.03.2017 20:58
3

underpanel

Jag är glad att du har en anständigt stor panel eftersom du inte vill veta vad en CH-duplexbrytare kostar. CH-produkterna är stora och robusta, och jag skulle använda dem överallt, men deal-mördaren är exotiska brytare är vildt för dyr. Andra människor gör också bra paneler.

Du gör en klassisk blundare genom att oroa dig för storleken på huvudbrytaren i underpanelen . Det spelar ingen roll Det är ingenting annat än en on-off switch. Oavsett vilken praktisk anledning du kan tänka dig, kommer inte att fungera som du vill. Särskilt kan du inte få den lokala brytaren att resa först, fungerar inte.

Så fortsätt och gör vad som är billigast, t.ex. behåll den 100 som den levereras med. Dess enda syfte är en avstängningsbrytare (och GFCI eller AFCI om det gör det, men du kan inte backfeed dem.)

Gory detaljer? OK. Avbrytaren i huvudpanelen skyddar ledningar till underpanelen. Huvudbrytaren i underpanelen skyddar delpanelen själv , men det är nästan aldrig ett problem och kommer inte att vara här.

Ledning och ledning

Du förstärkte panelen, bra plan. Du går rörledning, bra plan. Upsizing röret över minimum, också bra plan: det gör att dra lättare och låter framtida expansion. Enkel dragning är avgörande för DIY, så du kan undvika att anställa en elektriker helt enkelt för hans lastbil full av dragverktyg. Elektriker gillar inte att bara dra och vill ha en större bit av hela jobbet.

Försök hålla böjningar till ett minimum, eftersom de gör att dra mycket svårare. Jag strävar efter högst en 90 graders böjning mellan åtkomstpunkter (lådor, rörledningar etc.), men det är inte möjligt i en utomhuskörning.

"Kabel" beskriver ett paket som innehåller mer än en tråd. Du behöver inte använda kabel i ledningen; det är överflödigt och slöseri med pengar (om inte det är bäst att prissätta det hela vägen). Du kan använda enskilda ledningar som THWN-2. Du kan använda all svart om du vill Ledningar 4 AWG eller större kan tejpas för att indikera neutral och jordad. Ledningar är lättare att dra än kabel.

Aluminiumtråd är perfekt för detta. Du är absolut välkommen att överdimensionera ledningen (använd en större ampacitet än vad du har förbränt). Om det inte kommer att passa på brytaren eller släden, pigtail den med en skruvskärning.

Med NEC 2017 måste du använda en momentnyckel / förare för att ställa in vridmoment på skruvförbindelser. Så skynda :)

    
svaret ges 28.03.2017 00:56