Vad är nödvändigt för att min gamla 3-tråds 30-A-torkaranslutning ska överensstämma med nuvarande kod?

1

Jag har en 3-trådsanslutning för tvätttorken, och jag skulle vilja göra den kompatibel med nuvarande kod det enklaste sättet i överensstämmelse med rimlig säkerhet. Jag har inte tittat på anslutningsblocket men det måste vara att neutralen är bunden till chassit eftersom chassit är jordat.

Den tunga jordtråden som leder till panelen är jordad till kallvattenslangen som levererar tvättbrickan och exponeras intill torktumlaren. Jag kunde ansluta en ledning från jordens anslutning till jordnätet och ändras inte till en 4-ledig plugg och sladd. I torkarens anslutningsblock skulle jag ta bort det neutrala till chassijordbindningen.

Kod brott? Någon kunde senare koppla bort den marken och chassit skulle inte grundas. Jag kunde byta till en 4-tråds behållare och anslut en jordkabel inuti väggen eller utsidan till den närliggande tunga jordtråden som går till panelen.

    
uppsättning Jim Stewart 24.11.2016 00:14

1 svar

4

NEMA 10-30 behållare är farfar, olaglig för ny installation men laglig att lämna ensam om den redan är installerad. Det är inte säkert och det har en kroppsräkning. Det är lagligt på grund av lobbyn från apparatindustrin.

Genom att ändra det förlorar du din farfar och gör det olagligt.

Ditt förslag löser säkerhetsproblemet elektriskt, men mekaniskt är det inte kodlagligt. Jag är ovillig att säga att det skulle vara "säkert" eftersom allmänt kod skrivs i aska och blod, och de skulle inte utplåna en sak om inte erfarenheten har visat att det leder till brand eller dödlighet.

Din bästa satsning är att eftermontera en NEMA 14-30 4-polig behållare, och anslut hot hot neutralen till samma trådar på 14-30. Anslut marken enligt följande:

Kod (från NEC 2014) låter dig ommontera bara en jordkabel, helt enkelt genom att köra en solo jordkabel. Det behöver inte användas på samma sätt som ledarna. Det går inte bara att gå till stavkällan som panelen använder. Det måste gå tillbaka till panelen och samma panel som ledarna.

Markbanan måste vara den önskade trådstorleken hela körningen. Så länge det är sant, kan flera kretsar (av samma panel) dela en jordkabel vid eftermontering.

    
svaret ges 24.11.2016 01:19