Jag vill Uppgradera min lastcentralpanel som för närvarande har en 100 amp-brytare w till 200 amp en tillsammans med avstängningen 100 amp. Huvudet är ca 20 'från insidan 100 amp kondenserad avstängning kopplad till NMD-7 3/3. Mätarbasen är ute på motsatt vägg av avstängningen och är märkt 200 amp. Avstängnings- och mätbasen är ansluten via ledning så att jag inte lätt kan se kabelmätaren. Behöver jag byta NMD-7 3/3-ledningen? Kan jag byta huvudpanelen med en 200 amp och ändra 100 amp serviceavstängning vid ett senare tillfälle?
Du kan använda en 200 A-panel med 100 A-tjänst utan problem. det är gjort ganska regelbundet. Du kan bara sätta en 100 A huvudbrytare på den (spara 200 A som det kanske har kommit med för senare). Många gånger är 200 A-panelen billigare, har fler slitsar och / eller är bara fysiskt större (lättare att arbeta i), vilket är anledningen till att de används även om tjänsten är mindre än 200 A.