Can en jordningsproblem med nyinstallerade lampor orsakar kortslutning / blåst säkring?

3

Jag har installerat tre lampor (60 Watt Lampor) på samma linje (tråd) ansluten till en ljusströmbrytare. Säkringen blåste när jag slog på strömbrytaren. Jag har kopplat alla vita till vita och svarta till svarta. Jag tror att problemet kan vara med marken. Jag har grundat varje ljusarmatur. Jag tror att jag bara skulle grisja marken till marken i varje lampa och bara fästa den egentliga jordkabeln i omkopplingsboxen till den gröna markmuttern. Är det rätt? Ett välinformerat svar skulle uppskattas mycket!

    
uppsättning JDV 11.03.2012 16:33

3 svar

3

Om du inte har anslutit en het till jord, är den antagligen inte relaterad till marken. Utan att se några bilder eller diagram, är min bästa gissning att en av dina vita ledningar faktiskt är het (och någon markerade inte den som så), så genom att ansluta de vita (som är tänkt att vara neutrala) tillsammans, Jag har skapat en kort.

När strömmen kommer in i taklådan först kommer det med en brytare att vara en kabel till växeln från takboxen. I den här konfigurationen hittar du en svartvitt tråd, men båda är faktiskt heta eftersom brytaren bara avbryter den heta ledningen. Ta en titt på kopplingskabeln - är båda ledningarna svarta, eller är det en svart och en vit? Om en svart och en vit är en av dina vita kablar faktiskt het och bör inte anslutas till resten av de vita (neutrala) ledningarna.

Jag skulle börja med att koppla bort ditt arbete, kontrollera att säkringen inte blåser i den här konfigurationen och börja sedan ansluta lamporna till en gång i taget.

Kom ihåg att el är farlig och det är inget fel att ringa en elektriker om du är över ditt huvud!

    
svaret ges 11.03.2012 18:12
2

Uppföljning av vad @Steven nämnde. Jag är inte helt säker på din nivå av proficiency, men jag har inkluderat två diagram som illustrerar den punkt han gjorde och två av sätten att det kan vara anslutet. Det första är hur jag antar att det skulle vara anslutet men i äldre hus kan du lätt upptäcka att det är anslutet till ljuset först som det visas i andra bilden

Ochhärharvidetandraexempletsomärvanligareiäldrebostäder

    
svaret ges 11.03.2012 23:20
0

Normalt är marken aldrig involverad om det inte finns något problem! Det enda undantaget är något som en en-krets som använder marken istället för en nuetral! Ony hitta det här på saker som och beläggningssensorns brytare som är avsedd för att installeras på växelplatser som bara är ett bytben utan nuetral i omkopplingsboxen (MYCKET GEMENSKAPLIG) ett undantag görs för dessa enheter eftersom det endast är teensy kontrollkrets ... ingen signifikant strömstyrka går igenom marken ... annat än det? Du kan inte ens ha en mark i de flesta kretsar och förutom att vara farlig? Det kommer alla att fungera bra ... men problemet utan grund är att IF-delen av kretsen berör metall (marken) kommer den att "kort" till marken med elkörning genom din ojordade enhet eller utrustning! Du skulle inte ens veta, eftersom strömbrytaren förmodligen inte bryr sig / kommer inte att resa och så? Du tar tag i obearbetad, metalliserad del och det är precis som att fånga LIVE elektrisk ledare, eftersom det har blivit ledare! DU blir en ledare och kanske stannar ditt hjärta och du dör av "electrocution", som bara är ett långt svar, att ingen marken inte är vad som orsakade ditt problem ... i all sannolikt huva är det en "öppen" snarare än en " kort "... en" öppen "är där nuvarande bärande del inte är ansluten av någon anledning ... en blåst säkring är till exempel mest typisk ...

    
svaret ges 12.01.2017 04:19