Många glödgningsdimmare behöver inte en neutral ledning. Om så är fallet kommer du att ha varm, omkopplad varm och jord ansluten till befintlig dimmer men inte neutral. Den nya dimmeren kommer sannolikt att behöva neutrala. Neutral kan vara i lådan, i vilket fall du har det enkelt. Om inte då borde det vara i närheten och utmaningen är att se till att du har rätt neutrala och ta in den i lådan, dela den och gräva till neutralen på den nya dimmeren. Koden kräver nu neutral i alla växlingsfält, men det har inte alltid varit fallet.
Ovanstående är en allmän dimmer / smart switch / etc. fråga.
Nu för specifika uppgifter: Baserat på paketets UPC-kod är detta en Lutron LECL-153PH-WH-dimmer . Jag hittade spec sheet för det och det förklarar ledningarna. För en enda omkopplare (dvs du har en dimmerbrytare som styr lamporna och ingen sekundärbrytare på andra sidan av rummet):
- Hot (vanligtvis svart) till svart tråd av dimmer.
- Red of dimmer till switched hot (vanligtvis svart eller Harpers preferens röd)
- Grön till marken (grön, bar eller skruvad till jordad metalllåda)
- Röd / vit av dimmer capped - dvs sätt en trådmutter så att den inte är kopplad till någonting.
Röda / vita och röda används tillsammans som resenärer för en 3-vägsbrytare (2 brytare som styr samma ljus).