Ceiling-lampan stänger inte av efter en ny installation

0

Jag har tittat på liknande frågor och svar och de gör inte för mycket mening, jag antar att mina ledningar kan skilja sig från andra.

# 80208 och # 36266

Så jag trodde att jag skulle byta ut som med ledningarna från det tidigare ljuset passande till det nya, men nu har jag ett ljus som inte släcker.

Vänligen kan någon hjälpa till med den här ledningsbilden för att lösa problemet för mig.

Tack,


Dettaärenasidanavenlounge/dinerochdenexaktauppställningenärimatsalen,dimmer,medettnyutbyttljus(frånsammatillsamma),härärettskottavdensidasomgörarbete:

    
uppsättning Phil 15.11.2016 23:13

1 svar

2

Från ledningens färg antar jag att du är i Australien, Nya Zeeland eller Storbritannien om hemmet byggdes före 2004 vilket det verkligen ser ut att vara.

De röda och svarta trådarna är dina varma och neutrala linjer. Eftersom det finns en stor korsning av tre uppsättningar, gissar jag att de är matare och lever alltid. Ditt ljus är anslutet över dem och det är därför det kvarstår. Det som sägs, vad är den blå tråden som gör själv?

Det ser ut som den ensamblå tråden är ihopkopplad med den bruna ledningen. De ser ut som de bildar vad som kallas en omkopplingsslinga. Den bruna tråden är matningen till strömbrytaren från de röda hettrådarna. Kraften matas sedan tillbaka via den blå ledningen.

Om du har en spännings tester, sätt på strömbrytaren och testa från enblå ledningen till de svarta ledarna. Om det visar ström, stäng av strömbrytaren och upprepa testet. Om du inte har ström, hittade du kopplingsbenet som är den blå ledningen. Därefter flyttar du den bruna kabeln på ledningen till lampan till den ensamblå ledningen på terminalremsan.

Om du inte har en spännings tester, oroa dig inte. Flytta bara den bruna lampkabeln till den blå ledningen och sätt på och stäng av strömbrytaren. Även om det är en fel tråd, ska ingenting blåsa upp.

Redigera: lagt till en bild för tydlighet

    
svaret ges 16.11.2016 00:18