Hämta full effekt från min backup generator till min elektriska panel

0

Jag börjar med att säga att jag är tillräckligt bekant med den elektriska koden för att veta att antingen en kopplings- eller manuell överföringspanel krävs för att inte backa tillbaka de elektriska linjerna.

Jag har en bärbar generator som jag skulle vilja ansluta till mitt elektriska elpanel. Min generator, som med andra generatorer jag har sett, har 2 utgångspluggar, en är en 4 prong twist lås 120 / 240v nominell 21 ampere och den andra är en 3 prong twist lås 120v betygsatt på 20 ampere. Den totala effekten från min generator är 5000 watt kontinuerlig eller 41 ampere totalt. Överspänningsvattnet är högre.

Eftersom jag förstår det, kan jag inte ansluta båda utgångspluggarna från generatorn till min elektriska panel för att få hela 41 ampere på grund av att belastningsdelningen inte är lika (vilket skulle kunna leda till en av generatorns brytare för tidigt) och möjligt ur fas AC-effekt från olika pluggar på generatorn.

Så min första fråga är att det är korrekt? Det är vettigt för mig.

För det andra, om jag inte kan ansluta båda genutmatningarna direkt till min panel, hur får jag fullt 5000 watt till min elektriska panel? Jag tror att jag förstår matematiken här. Om jag bara kör 120v-utrustning, vilket är vad jag ser, behöver inte 240v under strömavbrott, då är 20 ampere 2,400 watt vid 120v. Så en av generatorens pluggar kommer inte att få jobbet gjort. Jag har bara hälften av genproduktionen tillgänglig.

Är min matta och tänkande över korrekt?

Det enda sättet jag kan se för att få hela generatorns utmatning i huset är att använda både en backfeed breaker i min panel med lämplig manuell låsning per den elektriska koden och även installera en manuell växelpanel.

Jag skulle köra generatorutgången från 120 / 240v 21 amp pluggen till en backfeed-brytare i min huvudpanel (med lämpligt interlock). Efter ett strömavbrott kan jag stänga av alla de viktigaste elektriska panelen CB: er, gå av och på med huvudbrytare och genbrytare via grindlåsningen, slå på generatorn och ha 21 ampere (ca 2500 watt) tillgängliga att använda som jag passar via brytare på huvudhuset elpanel.

Nu, för den andra utgången från generatorn, skulle 120v 20 amp utgången anslutas till en 10 överföringsströmbrytare. Jag skulle bara ansluta 120v belastningar till den här panelen eftersom jag bara skulle få 120v att komma in i den. Om du vrider på vippomkopplarna på manöverövervakningspanelen från linje till gen skulle du koppla bort den valda kretskabeln från huvudpanelens ström (varifrån strömmen kommer ifrån, linjen eller den andra generatorns kontakt) och anslut den till den andra 120v-generatorn produktion. Detta skulle göra de andra 20 amperena (ca 2400 watt) från den generator som är tillgänglig för manuell överföringsströmbrytare 10 kretsar.

Så trots allt sägs en klar skulle jag ha 120 / 240v med 21 ampere från generatorn tillgänglig för alla kretsar i min huvudpanel (ja jag vet att jag inte skulle kunna köra alla kretsar, jag planerar att installera en watt mätare så jag kan se hur mycket ström jag drar på huvudpanelen och jag skulle inte driva de 10 kretsar som är anslutna till manöveröverföringsomkopplaren när dessa omkopplare vänds till gen). För det andra skulle jag ha 120v 20 amp pluggen ansluten till en 10-krets manuell överföringspanel. Under ett strömavbrott skulle de 10 kretsarna kopplas från huvudet och anslutet till generatorn.

Inställer saker på så sätt skulle jag ha 2 separata pluggar från generatorn som driver två i princip separata elsystem som i sin tur skulle driva huset. Delarna för denna inställning inklusive kablar till generatorn skulle vara ca $ 700 till $ 800.

Ser någon problemet med den här inställningen? Finns det något som inte skulle vara för NEC i detta?

Överför jag det här? Vet någon om ett bättre eller effektivare sätt?

Alla inmatningar på problem med denna inställning eller bättre sätt skulle uppskattas.

Tack, Pete

    
uppsättning Pete Demers 18.09.2017 02:33

1 svar

5

Ok du skrev en bok. Föreslå alla sätt av tredje klass hackeri. Och vad kokar den till? Du vill få 5000W av din 5000W-generator. Snabb fråga.

Vad är 240 x 21?

Med min matta är det 5040. Det finns 5000W. Du får den ut ur den stora NEMA L14-20-kontakten.

Jag har ingen aning om var du fick 41A. Jag är ganska säker på att du gjort det, förmodligen genom att dela 5000 med 120. Jag tvivlar på att det var på generatorns spec. Det finns ett sätt om du verkligen vill ha det, men när du blir utbildad kommer du att inse att du inte gör det.

Vad är det du saknar? Det udda idiomet för nordamerikansk 2-polig service. Jag klandrar dig inte för att inte få det ... Det är konstigt.

Ditt hus serveras av + 120V, neutral (0V) och -120V. Jag har just beskrivit ett ögonblick i tid, de är AC så de kommer att vända position 120 gånger i sekundet. Polerna heter L1 och L2 och mitten är Neutral.

240V laddar grip L1 och L2. 120V belastningar ta antingen pol och neutralt. Vilken stolpe de tar är nästan slumpmässig och det är tanken att göra dem genomsnittliga så att belastningarna är balanserade.

För dig, med 21A på varje pol, är balansering en stor sak. Du kommer att ha problem om du lägger 30A av belastning på en pol. Så du måste komma in i gory detaljer om vad som är på vilken pol, och hantera i enlighet därmed.

Steg 1: Styr MWBC så att de inte dödar dig

Jag rekommenderar inte att omarrangera saker på en panel eftersom du kan bryta en typ av ledningar som heter en flerkretsgrenkrets . Hitta en elektriker och berätta för honom att göra just detta:

find every multi-wire branch circuit in my home, and make sure both its hot wires are served from the same 2-pole breaker.

Steg 2: bli av med dubbelbrytare

Om din panel är fylld och har massor av brytare som har 2 brytare i 1 utrymme, kommer de att köra dig absolut bat galet. ack ... Du vet vad, att hecka med allt det.

Låt oss bara få dig en ny delpanel med lämpliga interlocker och flytta de laster du vill att generatorn ska strömma in i den nya subpanelen. Gör den här underpanelen ganska stor (minst 20 utrymmen) och inse att du kommer att använda 4 mellanslag bara för interlocken .

I en perfekt värld kommer din nya panel att ha ammetrar som kommer att berätta hur nära 21A varje pol får. Ännu bättre få ett av de nya fångade hela husövervakningssystemen. Fråga en ny fråga om hur man får en till jobbet i en generationslåst panel.

Steg 3: Ordna om dina belastningar i panelen

Nu är det dags att lära sig gory detaljerna om hur poler är tilldelade i en panel. Läs mitt inlägg här. Din panel kan skilja sig, men förmodligen inte så mycket.

Flytta dina laster till den nya panelen och balansera medvetet och noggrant belastningarna. Till exempel om din bordsåg finns på L1, sätt din dammsamlare på L2. Saker som så.

    
svaret ges 18.09.2017 03:31