Trying till kabel 240 kopplingspanel från 3 tråd från huvudpanelen till 3-tråds spa (2 hots och jordad på båda sidor)

0

Jag använder ledningsbatteri som jag använde som en 240 volt total som innehåller 3 ledningar, 2 hots och en mark. Min matning från panelen är också 2 hots och en mark. Hur trådar jag båda sidorna till gfci-kopplingen?

    
uppsättning Hendro 14.11.2018 01:59

2 svar

1

När du kopplar upp badtunnor, gör inte lura runt

Det kan skada personer . Det kan också förstöra bubbelbad .

Bristen på neutral i bubbelboxen kan vara ett problem

Din ansökan behöver inte alls vara neutral. (Enligt vad du har sagt).

För några veckor sedan hade vi en fråga om att använda amerikanska GFCI-brytare i Filippinerna, där några hus är anslutna precis som din krets där: två hots, neutralt och en mark, teoretiskt i mitten mellan två hots. Det visar sig att vissa GFCI-brytare faktiskt behöver neutrala på deras ingångssida - för att driva GFCI-mekanismen själv .

Det skulle inte vara lagligt i USA att "bootleg" den ingående neutrala ledningen till marken. Bootlegging orsakar också kaos på några GFCI som skulle vara uppströms, inte att du skulle behöva någon. Det kan vara varför TPE frågar om din panelbrytare. I hans fall rådde vi honom att installera en liten autotransformator för att skapa neutral från de två hots. Det fungerade.

Ärligt talat skulle jag ta tillbaka den GFCI-spa-panelen du köpte, köpa den korrekta Siemens GFCI 2-poliga brytaren till din main -panel och sedan få en enkel / billig icke -GFCI-underpanel eller avstängningsbrytare för den här platsen. Det håller GFCI i det torra, varma inuti, där det kommer att vara mycket längre.

Men om du inte kan göra det, kan du försöka koppla upp det utan att neutralt är anslutet på ingångssidan. Kanske fungerar GFCI på rätt sätt. Det är en spa-panel trots allt, utan neutralt på ingångssidan är perfekt förutsägbart eftersom spa inte behöver neutrala. Om det fortfarande inte fungerar korrekt, skulle jag prata med din AHJ, och se om de kommer att logga ut på bootlegging netural bara för den GFCI-enheten .

    
svaret ges 14.11.2018 04:42
0

Använd en Siemens GFCI-brytare i huvudpanelen och sedan koppla en vanlig A / C-utlösning till spa-anslutningen

Problemet med de flesta nordamerikanska 2-poliga GFCI-brytare är att de behöver en line-neutral för att deras elektronikpaket ska kunna köras. (Jag misstänker att det här är en begränsning av de bakomliggande chipseten som används, eller åtminstone de kretsmönster som vanligtvis används med chipset.) Eftersom din kabeldragning från huvudpanelen till spa-avkänningen saknar en neutral, kan du inte sätta in GFCI där.

Men , Koden bryr sig inte om var GFCI-skyddet i en krets är placerat, så man kan sätta GFCI-enheten i huvudpanelen (med en QF2xxA där xx är lämplig amp rating för din bubbelbad, eftersom din huvudpanel är en Siemens och har 2 stora slitsar gratis), och använd sedan en icke-smält utlösningsavstängning som är klassad för 60A för att ge avkopplingsmedlet i sikte på det heta badkar (dessa är ganska billiga och lättillgängliga, mer än en motsvarande icke-smält säkerhetsbrytare). Detta gör också GFCI ut ur vädret - medan NEMA 3R-lådor är generellt anständiga för att hålla regn och så är de inte otillåtliga / vattentäta.

Om du inte har plats i panelen för det här, lägger du till foton på huvudpanelen. Det kan vara möjligt att omorganisera saker eller använda dubblettbrytare för att få GFCI att passa, eller installera en delpanel till hantera överflödet om andra alternativ inte fungerar.

När det gäller att koppla ur kopplingsboxen

Självkopplingsboxen är helt enkelt kopplad, eftersom bekymmerna om att leverera neutrala till GFCI inte längre är närvarande - linjens sidobottar går till klackarna på ena sidan av klyftan, lastsidans krukor går till klackarna på den andra sidan av kopplingen, och grunderna landar på lossningsens jordfält.

    
svaret ges 14.11.2018 06:02