När du kopplar upp badtunnor, gör inte lura runt
Det kan skada personer . Det kan också förstöra bubbelbad .
Bristen på neutral i bubbelboxen kan vara ett problem
Din ansökan behöver inte alls vara neutral. (Enligt vad du har sagt).
För några veckor sedan hade vi en fråga om att använda amerikanska GFCI-brytare i Filippinerna, där några hus är anslutna precis som din krets där: två hots, neutralt och en mark, teoretiskt i mitten mellan två hots. Det visar sig att vissa GFCI-brytare faktiskt behöver neutrala på deras ingångssida - för att driva GFCI-mekanismen själv .
Det skulle inte vara lagligt i USA att "bootleg" den ingående neutrala ledningen till marken. Bootlegging orsakar också kaos på några GFCI som skulle vara uppströms, inte att du skulle behöva någon. Det kan vara varför TPE frågar om din panelbrytare. I hans fall rådde vi honom att installera en liten autotransformator för att skapa neutral från de två hots. Det fungerade.
Ärligt talat skulle jag ta tillbaka den GFCI-spa-panelen du köpte, köpa den korrekta Siemens GFCI 2-poliga brytaren till din main -panel och sedan få en enkel / billig icke -GFCI-underpanel eller avstängningsbrytare för den här platsen. Det håller GFCI i det torra, varma inuti, där det kommer att vara mycket längre.
Men om du inte kan göra det, kan du försöka koppla upp det utan att neutralt är anslutet på ingångssidan. Kanske fungerar GFCI på rätt sätt. Det är en spa-panel trots allt, utan neutralt på ingångssidan är perfekt förutsägbart eftersom spa inte behöver neutrala. Om det fortfarande inte fungerar korrekt, skulle jag prata med din AHJ, och se om de kommer att logga ut på bootlegging netural bara för den GFCI-enheten .