Det enda problemet jag någonsin haft med FPE-basplattvärmare är termostaten. Jag säger inte att det var fel. Kontakterna misslyckas efter många års service och har krävt ersättning. Din totala 5000 watt skulle vara 20.8A så en 30 Amp-brytare skulle vara normal med # 10-kabel som levererar dem. Om du inte kan hitta en ersättningstermostat (för de i baskortet) har jag lagt till en väggmonterad termostat för rummet och förbikopplat termostaten men inte övertemperaturgivaren som är en säkerhet om kontakterna svetsas stängda i termostaten. Tillagd Idag gjorde jag bara en maktundersökning på en äldre 25kva 480 till 240-120v transformator som har använts för? Den laddades lätt vid 54A vid 240. Jag ökade sin last till 91A vid 240 jämn ballastbelastning (120) och det kör fortfarande kallt på en varm dag här (mitten av 90-talet) så jag skulle fortfarande säga andra FPE-produkter än "stick lock " är bra.