Jag har en portugnugn 2008, har just ändrat min gamla termostat till ny boettermostat, glömde att stänga av strömmen. Nu har jag ingen ström på min r-linje, kontrollerad kort säkring fortfarande bra, rött ljus framför ugnen fortfarande på, jag är inte säker på varför jag tappade makt till r-linjen. Min ugn fungerade bra igår. Kontrolleras med näststödslinjen, var nestbasen inte ett problem. Hjälp
Kontrollera 24 volt vid ugnen. Vissa bärplattor kommer att ha en tänd ledning även om 24 volt-kretsen inte fungerar. Jag rekommenderar inte att du använder en kontaktprob. Jag rekommenderar alltid att använda en mutimeter.
Kontrollera från R till C. du letar efter 24 volt. Om ingen spänning, kontrollera sedan 3/5 amp säkring ombord. Om säkringen är bra, kontrollera spänningen från transformatorn.
Om du har spänning Från R till C. sätt en bygel från R till G och se om fläkten tänds. Om fläkten kommer på, vet du att problemet är vid termostaten någonstans.
Jag hoppas det hjälper ..
Läs andra frågor om taggar furnace nest Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna